Показано с 1 по 4 из 4

Тема: ПЛК 100К модуль "Генератор"

  1. #1

    По умолчанию ПЛК 100К модуль "Генератор"

    Начал работу с ПЛК , возникают вопросы.
    1. По описанию генерация осуществляется на последнем выходе. Логично было бы предположить что это №6.1. Фактически получается выход №6.
    2. Задний фронт получается растянутым. Получить 10 КГц с размахом близким к напряжению питания (24В) не удалось.
    Например: вид сигнала (2КГц нагрузка 210 Ом) и (5КГц нагрузка 1 КОм).
    В чём может быть проблема?

    ПЛК 100-24 К М. CoDeSys 2.3.8.1. Target v2.0-4. Прошивка №2.01.8
    Изображения Изображения

  2. #2

    По умолчанию

    Все правильно.
    Генерация на выходе 6.0
    Задержка по выключению обуславливается латентностью оптронов. Для получения высоких частот необходимо их менять (правда это лишит гарантии).
    При 2 кГц какая скважность?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Все правильно.
    Генерация на выходе 6.0
    Задержка по выключению обуславливается латентностью оптронов. Для получения высоких частот необходимо их менять (правда это лишит гарантии).
    При 2 кГц какая скважность?
    Скважность везде 10%.
    Вот картинка 10 КГц нагрузка 1 Ком.
    Изображения Изображения

  4. #4

    По умолчанию

    Реально время выключения оптронов порядка 350-450 мкс. Делайте выводы.
    Для высокоскоростных применений либо менять оптроны, либо работать напрямую.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •