ПЛК ТСР
Возможно ли:
1. В одном ПЛК организовать несколько ТСР слейв.
2. В одном ПЛК организовать ТСР мастер и слейв.
3. В одном ПЛК организовать несколько ТСР мастер и слейв.
Подробнее.
Три ПЛК (три помещения) опрашивают по 485 датчики и исп. механизмы.
Но некоторые датчики заведены в ПЛК №1 , а этот датчик нужен ПЛК №2.
Кроме этого стоит типа главный ПЛК и по ТСР управляет остальными.
При этом к главному должен подключен комп для визуализации процесса.
Для справки в системе около 200 дискретных каналов и 50 аналоговых.
Три ПЛК - это у каждого некоторые свои задачи типа открыл-проверил-подождал-сравнил-закрыл.
-
Пользователь
1.Да 2.Да 3. Да
Ограничение по количству сокетов.
В ПЛК 16 свободных сокетов TCP.
На каждый слейв по сокету. На каждое универсальное устро-во( в Мастере) по сокету. На соединение по TCP/IP с кодесис один сокет.
-
ещё 5 копеек:
Взаимодействие между ПЛК лучше организовывать через сетевые переменные, т.к. это задействует только по 1 сокету на каждом ПЛК, функция интегрирована в среду разработки.
-
Спасибо.
Попробую связать.
-
ПЛК+ МВУ+ МВУ к СКАДА
Добрый день!
При наличии вместе с ПЛК модулей расширения МВУ и МВУ нужно ли им задавать IP адреса, т.е. при присоединении ПЛК+ МВУ+ МВУ к СКАДА системе ТРАСЕ_ МОДЕ 6 для связи нужно ли знать кроме IP адреса ПЛК адреса расширений? Т.е. по-моему в ТРАСЕ_ МОДЕ 6 есть ограничения на количество обслуживаемых адресов. Если я что-нибудь не то говорю просьба поправить меня.
Спасибо!
-
Пользователь
Модули расширения на Ethernet ПО Овен не выпускает. МВА,МВУ, МДВВ подключаются по RS485. Данные из модулей считываются в область ввода-вывода для modbus мастера. Если Вы заведете ПЛК как modbus TCP слейв в TM6 - передавайте нужные данные в область слейва (программно).
-
Можно поподробнее объяснить сложившуюся ситуацию.
Планируется использовать 20 ПЛК каждый с набором расширений (в общей сложности около 85 устройств!!!). Как правильно настроить связь и обмен с ТМ6. Правильно ли я понимаю: сначала конфигурируются модули расширения, потом настраиваются в PLC (модули расширения выбираем как SLAVE), далее создается в ПЛК список сетевых переменных. В ОРС заводим адреса 20 ПЛК (получаем 20 каналов). В ТМ6 принимаем инфу от 20 каналов через ОРС.
Просто я уже совсем запутался.
-
Пользователь
1) В ТМ6 принимаем инфу от 20 ПЛК через ОРС. - да это так. Каждый ПЛК выдает набор экспортируемых переменных (настраивается Вами)
2) Сначала конфигурируются модули расширения, потом настраиваются в PLC (модули расширения выбираем как SLAVE)
3)далее создается в ПЛК список сетевых переменных Только если нужны коммуникации между -ПЛК
Лучше нарисовать схему потоков данных и здесь положить или послать на plc@owen.ru