    По умолчанию трм148 и плк100

    Нужно считывать данные (измерителя, уставки, текущего состояния каналов и др. возможные) с ТРМ148 в ПЛК100, и, наоборот, менять некоторые параметры каналов ТРМ148 (уставка, старт - стоп регулирования). К сожалению, оперативные параметры на ТРМ148 (имя переменной - hash name, её тип) в документации на прибор не приведены.
    В службе тех. поддержки сказали, что оперативные параметры для ТРМ148 соответствуют параметрам на ТРМ151.
    Значение уставки и измерителя считать получилось (см. прикреплённый файл). А как менять значение уставки в ТРМ148 с помощью ПЛК100 (hash name, тип)? Как сделать старт-стоп регулирования?