Тема: Codesys login к ПЛК63

  1. #1

    По умолчанию Codesys login к ПЛК63

    Online �� Communication parameters. В диалоговом меню командой New… открывается диалоговое окно, в котором соединению присваивается имя (например, COM) и выбирается (из перечня) вид соединения Serial (RS232). Выбор подтверждается нажатием клавиши ОК.
    После указанных действий в окне коммуникационных параметров появляется канал соединения с именем COM. В зоне настроек (Value) для параметра Baudrate устанавливается значение 115200 (бит/сек – скорость соединения с компьютером). Значение может быть изменено двойным щелчком левой кнопки манипулятора «мышь» на значении. Для сохранения нового значения в окне курсором мыши выбор подтверждается нажатием клавиши ОК.
    Программное соединение с ОВЕН ПЛК включается из главного меню CoDeSys командой Online �� Login. При этом флаг перед строкой меню Simulation Mode должен быть снят.
    В разъем DBGU установлена плата из комплекта поставки.
    Из этой платы тянется rs232 r PC.

    Создал подключение
    Codesys Online->login к ПЛК63
    Time ouut error #0?

    Пустая программа, представленная на диске грузится ок.
    При этом

    Что я делаю не так?

  2. #2

    По умолчанию

    вы не читаете Pэ.

  3. #3

    По умолчанию

    плата и разъем Dbgu предназначены только для обновления встроенного по микроконтроллера.
    для программирования используется порт Rs232.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    после этой процедуры может потребоваться именно перепрошивка микроконтроллера