Подключил в сеть 485: ПЛК(мастер), МДВВ, ТРМ212 две штуки, ТРМ32-RS.
На ПК вижу все температуры с ТРМ-ов. Не удается увидеть уставки температур с ТРМ-32, в инструкции на него написано что это возможно.
Для просмотра текущих температур Hech-name как и в 212 поставил PV,
адрес - адрес прибора в сети(нар. тем-ра),адрес прибора+1(тем-ра обрат) и т.д. заработало. Подскажите как посмотреть уставки отопления и ГВС.
спасибо за подсказку, все получилось. единственная неточность в инструкции вместо температуры отопления написано уставка температуры в обратном трубопроводе горячего водоснабжения.
подскажите, как записать параметр уставки SP на трм212 по протоколу Овен, через раздел " Ресуры -Кофигурация плк". Чтение уставки трм212 в плк150
не вызывает затруднений, а вот обратно не получается, что не так? Настройки канала как и при чтении только Worke mode=Change Val.