Показано с 1 по 6 из 6

Тема: одна Hmi и несколько плк с разными версиями проекта. как?

  1. #1

    По умолчанию одна Hmi и несколько плк с разными версиями проекта. как?

    Задача:
    Есть несколько устройств на базе ПЛК и один нетбук, который используется для наладочных работ и редкого изменения некоторых параметров (retain).
    В устройствах проект в принципе один и тот же, но версия проекта может отличаться. Как сделать запуск HMI визуализации для неподготовленного человека простым, а то при запуске задаются ненужные вопросы про обновление проекта, которые человека вводят в ступор.
    Есть ли возможность при запуске брать проект из контроллера и запускать ту визуализацию что в проекте контроллера?
    В настройках целевой платформы есть параметр "не загружать файлы визуализации" (ОВЕН ПЛК110). может кто знает что это значит?

  2. #2

    По умолчанию

    при запуске визуализации отрисовка из контроллера и берется (обсчет производит контроллер), а Hmi просто "отображает координаты".
    создайте 2 ярлыка для визуализации - один для одной установки, другой- для другой, в чем проблема? в ярлыке же прописывается путь к файлу проекта...

  3. #3

    По умолчанию

    свой ярлык для каждой установки - это решение самое простое конечно, только у меня сейчас этих установок 12, а к концу года еще добавится несколько десятков...
    есть ли возможность при запуске брать проект из контроллера и запускать ту визуализацию что в проекте контроллера?
    в настройках целевой платформы (овен плк110) есть параметр "не загружать файлы визуализации". может кто знает что это значит?

  4. #4

    По умолчанию

    Если у Вас 12 установок, и Вам необходимо собирать данные на один ПК - это очень серьезный повод задуматься над установкой SCADA системы - не убивайте мозг себе и обслуживающему персоналу.
    3000 рублей за комфорт и удобство не так много (Master SCADA 100 точек).

  5. #5

    По умолчанию

    дело в том, что мне не нужно собирать данные
    мне нужно один или несколько раз в течение срока жизни установки к ней подключиться с нуотбука и изменить уставки
    1. есть ли возможность при запуске визуализации брать проект из контроллера и запускать ту визуализацию что в проекте контроллера?
    2. в настройках целевой платформы (овен плк110) есть параметр "не загружать файлы визуализации". может кто знает что это значит?
    3. есть ли возможность при записи в контроллер проекта как загрузочного сохранить (не изменить) retain-переменные?

  6. #6

    По умолчанию

    1. Несомненно, в ПЛК можно сохранить сорцы и скачивать их утилитой PLCIO перед запуском HMI
    2. Это параметр для target-визуализации, Вас не интересует
    3. Да, файл RETAIN.DAT - можно его считать с контроллера и потом записать в другой с абсолютно идентичной программой. И перегрузить его кнопкой Reset!