    По умолчанию Хочу использовать Debug RS-232

    Как заставить ПЛК110 с помощью SysLibCom.lib писать в порт Debug_RS-232, если я его задействую под свои нужды? В просто RS-232 всё уходит нормально (он COM1, как я понял). А Debug_RS-232 - COM4? Или, может, 0? SysComWrite в обоих случаях возвращает количество отданных байт, но на выходе COM-порта их не вижу.

    Может, проблема в аппаратной распиновке кабеля (использую кабель Debug из комплекта), при которой ПЛК не разрешает пользовать этот порт по-другому, кроме как для Debug? Сам порт работает, вижу загрузочный отчёт контроллера при включении.

  2. #2

    По умолчанию

    Еще один не читающий РЭ.
    кабель для программирования подходит только для программирования.

  3. #3

    По умолчанию

    Да, прошу прощения, почему-то не сакцентировал внимание на распайках. Но предположил верно Без перемычки мжду 4 и 5 контактами всё работает.

    Ещё один вопрос (возможно, конечно, тоже из-за невнимательности) - как можно отключить отчёты контроллера на Debug RS232 порт, чтобы передачу инициировала только моя программа?

  4. #4

    По умолчанию

    стартовый лог - всегда будет. после захвата порта вашей программой - только она выводит данные.

  5. #5

    По умолчанию

    ясно, спасибо.