Пользователь
очень похоже на отсутствие перемычки.
-
вы посмотрите в руководстве, разные датчики по разному подключаются.
-
подсоединяли резисторы и терм.сопротивление согласно схемы на 44 стр.
рэ плк63. ставили перемычку вх.1 и вх.2
-
что тут скажешь, попробуйте на других входах.
если результат прежний то не знаю.
-
как расшифровывает плк этот код? в конфигурации (с панели посмотрите)
-
пробывали разные входы. если посмотреть с панели, то настройки конфигуратора повторяются. т.е. выбранный тип датчика, значения фильтров совпадают. измеренное значение -664614984230943...... это показывает занимая две строки экрана. т.е. тоже что в конфигураторе только без степеней. как это понимать?? господа производители, сто делать? весь остальной код работает все ок.
-
-664614984230943...... это показывает занимая две строки экрана. ???
это невозможно, в первой строке название. а строк всего 2. откуда 3-я?
вышлите проект.
-
Ссылка на файл проекта лежит в первом посте Test_Analog_Input.rar Можем выслать фото дисплея ПЛК63.
-
Понятно, вы выводите значение сами на экран. Функция ShowReal старается показать как вы задали, но если невозможно, то бывают накладки. Внутри ее стандартный printf. И формат тоже соответствует стандарту.
И ShowReal не может самостоятельно понять, что данные на входе - от аналогового входа и могут содержать код ошибки.
А я спрашивал о показаниях канала в конфигурации.
Последний раз редактировалось Филоненко Владислав; 05.03.2010 в 12:27.
Ваши права
- Вы не можете создавать новые темы
- Вы не можете отвечать в темах
- Вы не можете прикреплять вложения
- Вы не можете редактировать свои сообщения
-
Правила форума