Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 12

Тема: проблема с аналоговым входом плк63

  1. #1

    По умолчанию проблема с аналоговым входом плк63

    Есть проблема - пытались подключить термометр-сопротивление к аналоговому входу ПЛК63 -РРРРИИ.М.
    Подключали всё согласно РЭ.
    Запрограммировали в конфигураторе и получили на аналоговом входе цифры в 35 степени. Упростили проект до 2 строк, на вход подсоединили резистор 1,5 кОм. Результат тот же - получаем огромные цифры со знаком - на аналоговом входе, смотрите на следующем скриншоте


    Вот файл проекта
    Test_Analog_Input.rar

    Что делаем неправильно???
    Изображения Изображения

  2. #2

    По умолчанию

    очень похоже на отсутствие перемычки.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    вы посмотрите в руководстве, разные датчики по разному подключаются.

  4. #4

    По умолчанию

    подсоединяли резисторы и терм.сопротивление согласно схемы на 44 стр.
    рэ плк63. ставили перемычку вх.1 и вх.2

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    что тут скажешь, попробуйте на других входах.
    если результат прежний то не знаю.

  6. #6

    По умолчанию

    как расшифровывает плк этот код? в конфигурации (с панели посмотрите)

  7. #7

    По умолчанию

    пробывали разные входы. если посмотреть с панели, то настройки конфигуратора повторяются. т.е. выбранный тип датчика, значения фильтров совпадают. измеренное значение -664614984230943...... это показывает занимая две строки экрана. т.е. тоже что в конфигураторе только без степеней. как это понимать?? господа производители, сто делать? весь остальной код работает все ок.

  8. #8

    По умолчанию

    -664614984230943...... это показывает занимая две строки экрана. ???
    это невозможно, в первой строке название. а строк всего 2. откуда 3-я?
    вышлите проект.

  9. #9

    По умолчанию

    Ссылка на файл проекта лежит в первом посте Test_Analog_Input.rar Можем выслать фото дисплея ПЛК63.

  10. #10

    По умолчанию

    Понятно, вы выводите значение сами на экран. Функция ShowReal старается показать как вы задали, но если невозможно, то бывают накладки. Внутри ее стандартный printf. И формат тоже соответствует стандарту.
    И ShowReal не может самостоятельно понять, что данные на входе - от аналогового входа и могут содержать код ошибки.
    А я спрашивал о показаниях канала в конфигурации.
    Последний раз редактировалось Филоненко Владислав; 05.03.2010 в 12:27.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •