Добрый день!
Имеется прибор трм-12 с термодатчиком типа 15 по документации прибора. Требуется поддерживать температуру в инкубаторе 37.5 градуса. Прибор используется в режиме ПИ регулятора. Хр = 1-4 Ти = 0. Если температура окружающей среды 25 и выше градусов, то прибор легко выходит на заданные 37.5 градусов и держит их. Но если начальная температура колеблется от 6 до 17 градусов, то прибор останавливает нагрев на температурах 18 до 31.1 градуса (непонятно почему???) и начинает рывками по полсекунды включать нагреватель (лампочки 60 Вт) и не выходит на заданную температуру.