Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 24

Тема: Help!!! ПЛК63

  1. #11

    По умолчанию

    Переменные, связанные со входами-выходами - сконфигурены изначально.
    Для своих переменных - создаете меню в 3 слотах SubMenu и в них прописываете адреса. Если нет необходимости вывода на экран - гасите в настройках.
    Напомню, что Вы прописываете адрес MODBUS, регистр - на 1 больше.

  2. #12

    По умолчанию

    Еще раз - ознакомьтесь документацией. Принцип формирования ModBus переменных несколько другой.
    Выбираете переменную, которую Вы хотите опрашивать, и ставите галочку.
    Для переменных, которые Вы создаете сами - нужно создать подокна, добавить переменные, и поставить галочки.
    В общем - к документации.

  3. #13

    По умолчанию

    Да инструкцию получил только вчера, к этому моменту с в/в разобрался.
    Программа работает. Проблема теперь в другом. СП270 не управляет ПЛК63. Для пробы простейшая кнопка на СП и своя переменная на доп. входе (типа bool) субменю. Адрес её для верности 333 (дес.). В СП задал регистр с функцией 00 (или 01 тоже пробовал) + 333. И ни какого результата. Поменял прошивку ПЛК (сейчас v189 была v194) тоже ничего. Поменял интерфейс связи (был по RS232 связь была) на 485 (связь между ними есть) тоже ничего. Озадачил службу поддержки Овена. Что можно попробовать?

  4. #14

    По умолчанию

    для начала попробуйте посмотреть с пк. у меня чудесно работает по модбас любым клиентом. не спутайте только номера регистров.

  5. #15

    По умолчанию

    что касается номеров регистров. я набил на сп кнопки и начал вычислять по какой из них будет срабатывать контакт на плк. на плк задан регистр 333. так вот спри нажатии на кнопку сп "333" никаких ошибок не выдаётся, при нажатии на любую другую выдаёт сп "потеря связи ..." самое интересное срабатывание контакта произошло при нажатии кнопки "351"+ естественно сообщение о потере связи. да чуть не забыл в момент нажатия кнопок, кроме "333" плк перезагружается.
    как вам такие чудеса техники?

  6. #16
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    скорее ошибка в проекте. если выложите проект, можно будет говорить конкретнее.

  7. #17

    По умолчанию

    не вопрос.
    If Sb1=true Then
    Km1 := 1;
    Else
    Km1:=0;
    End_if;
    всё остальное по рэ на сп и плк.

  8. #18

    По умолчанию

    Забыл написать что SB1 переменная bool из субменю с адресом "333"
    на КМ не смотрите его в СП270 нету и в помине, так чтобы было слышно как контакты щелкают. Панель СП мастер.

  9. #19

    По умолчанию

    а вот эти два файла проекта один на сп другой на плк.
    Вложения Вложения

  10. #20
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    попробуйте обратиться к переменной как Psw. переменная по адресу 333 - слово, а вы к ней как к биту. кнопку для наглядности в свойствах лучше задайте как реверс.