Показано с 1 по 8 из 8

Тема: обнуляются Retain-переменные

  1. #1

    Exclamation обнуляются Retain-переменные

    день добрый!
    На базе ПЛК110-220.60.К сделано несколько блоков управления. Из них у одного после выключения питания на несколько минут теряются Retain-переменные (обнуляются). Подскажите пожалуйста последовательность действий для локализации причины такого поведения на месте (у Заказчика). Контроллеры выпуска декабря 2009. То есть еще на гарантии, но вывозить их от Заказчика крайне нежелательно...

  2. #2

    По умолчанию

    1. Вы объявили переменные как Retain?
    2. Что значит пропадает на некоторое время???
    3. Пропаян ли аккумулятор?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    1. Вы объявили переменные как Retain?
    2. Что значит пропадает на некоторое время???
    3. Пропаян ли аккумулятор?
    Спасибо за ответ!

    1. Переменные объявлены как Retain. рядом нормально работает 4 аналогичных контроллера - у них все в порядке с сохранением RETAIN-переменных. Проекты одинаковые.
    2. не понял вопроса. Питание я отключаю на несколько минут и после этого переменные обнуляются
    3. Я так понимаю, чтобы это проверить нужно вскрыть корпус контроллера. Гарантия пропадет в этом случае? Есть ли способ косвенно подтвердить что дело в неконтакте/неправильной работе аккумулятора?

  4. #4

    По умолчанию

    Похоже действительно аккумулятор.
    Вскрывайте корпус - гарантия не закончится. Надо проверить остаточное напряжение на аккумуляторе.
    К стати пробовали оставить его заряжаться на ночь, и потом проверять сохранность Retain.

  5. #5

    По умолчанию

    ок. проверю
    оставлять не пробовал ибо он стоит в цехе у заказчика и у них свои мнения по поводу включения/отключения электричества

  6. #6

    По умолчанию

    стоит попробовать зарядить (хотя бы пару часов) перед экспериментами. так как во время экспериментов он быстро разряжается.

  7. #7

    По умолчанию

    Проверил.
    Установка работала несколько часов до проверки.
    установил retain переменную в нужное значение
    после выключения питания как только перестал мигать светодиод Работа (мигал около 20 сек) подождал 2-3 сек и включил питание.
    проверил переменную - сброшена
    заменил контроллер на резервный (перед этим его проверил - retain переменные держит. по крайней мере несколько минут точно)
    отнес проблемный контроллер в лабораторию. включил. проверил. все нормально работает. retain переменные держит в течение 5 мин. оставил на ночь без питания - проверю завтра.
    видимо в процессе отсоединения разъемов поджал верхнюю плату и он нормально заработал...
    надеюсь проблема решена
    Спасибо за оперативные ответы!
    Последний раз редактировалось chenamob; 25.02.2010 в 17:57.

  8. #8

    По умолчанию

    контроллер неделю переменные продержал
    получается проблема была в неправильной установке верхней платы контроллера (не была дожата).
    спасибо за ответы