    Извините, Макс за настойчивость Эти данные (906 Гр) примерные, на практике бывает по разному, хочу написать (надеюсь на Вашу помощь))) общую формулу, чтобы только подстпвлять значения и иметь на выходе "смещение" и "наклон". А входные переменные в начале(900 гр) - 905, 908, 896,893 и т.п. И вторая переменная в конце нагрева(1200 Гр) - 1204, 1207, 11992,11998 и т.п. Имея общую формулу, мы будим только подставлять разногласия благодаря эталонной термопаре. Спасибо заранее.

  2. #22
    Пользователь
    Регистрация
    12.03.2016
    Адрес
    г. Ульяновск
    Сообщений
    42

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от аскар Посмотреть сообщение
    а вы в "железе" проверили ?
    Вчера проверил пока на ТРМ10 камеры термостарения. Работает! Ура!!! Максим, Вы заработали большой плюс в свою карму. Большущее спасибо. В ближайшее время проверю уже на печах ТРМ148. Как только буду уверен в корректной работе уравнения, выложу сюда, чтобы и другие могли воспользоваться.

  3. #23
    Пользователь
    Регистрация
    12.03.2016
    Адрес
    г. Ульяновск
    Сообщений
    42

    По умолчанию

    Коллеги, я столкнулся с интересным явлением, когда решил поделиться с этой информацией по коррекции температур на нашем предприятии. Проблема существует у нас давно. С параметром "смещение" наладчики как-то вошли в колею, но с "наклоном" никак не поймут, не въедут, и следствие этого печь не настроена, показатели не соответствуют действительности, технологи возмущаются. И тут находится один специалист, который правдами-неправдами мухлёжными способами выкручиваются из положения, никому не говорят каким способом работают, держат в тайне и зарабатывают имидж крутого специалиста. Я же предложил всем очень простой способ настройки, но столкнулся с саботажем. Жесть! одним словом Всё-таки я добьюсь своего.

  4. #24
    Пользователь
    Регистрация
    12.03.2016
    Адрес
    г. Ульяновск
    Сообщений
    42

    По умолчанию

    Всё получилось! Спасибо, Макс за теорию Овен. Я перевёл эти уравнения в ексель и назвал эту таблицу "калькулятор". Смысл настройки нагревательного устройства такой: Есть рабочая температурная зона. Для более точной настройки надо взять две крайние температуры. Допустим греем печь до 900 Гр (минимальная температура). Ждём пока устаканится. Проводим замеры эталонной термопарой и эталонным измерителем. Вводим в мой калькулятор. Греем печь до 1220 Гр (максимальная температура). Проводим подобный замеры и вводим в калькулятор. Ещё в калькулятор надо ввести значения параметров смещения и наклона из ТРМки. Заводские установки смещение = 0, наклон = 1. Вот их и вводим, если они на данный момент в силе. Калькулятор рассчитывает новые значения смещения и наклона (жёлтые поля). Эти значения вводим в ТРМку. Проверял этот калькулятор - работает. У нас три независимые зоны на одном реакторе, поэтому три столбца в калькуляторе. Раньше неделя уходила что бы настроить, сейчас в течении смены (3-4 часа) настраиваем печь. Можно эту таблицу использовать на скаде в составе автоматического комплекса, только без коэффициентов наклона и смещения. Программа сама будет брать эти настройки и вводить после расчёта, обновит. На скаде должны будут только четыре ячейки для для ввода значений: 2 - 900 и 1200 в нашем случае и 2 - измеренные значения эталонным оборудованием. Такую настройку могут проводить уже неквалифицированный персонал. Можно этот калькулятор разместить в техдокументации (паспорте) на все модели ТРМ ОВЕН, чтобы наладчики смогли воспользоваться)).
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Naildjan; 19.05.2016 в 17:03.