Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 33

Тема: не перезагружается плк

  1. #1

    Unhappy не перезагружается плк

    все было хорошо, но при инсталляции плк на объекте возникла неполадка....

    при включении его в сеть (впрочем как и после нажатия на кнопку "резет" нет звукового сигнала.... сразу загорается "работа" а потом гаснет по истечении секунд 2-5....
    подключится не могу никаким образом (не со скады, не с кодесиса, не с изиворка). остался лог гипертерминала - только с ним есть связь :
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось AntoNechayuk; 25.02.2010 в 16:30.

  2. #2

    По умолчанию

    возможно пара кондёров на нижней плате вздулись :-(у меня выглядело аналогично)
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  3. #3

    По умолчанию

    разобрал - вздутости не обнаруживаю визуально........ может не туда смотрю?

  4. #4

    По умолчанию

    вздутости нет

  5. #5

    По умолчанию

    все так же не работает!!!
    что такое? что делать-то?

  6. #6

    По умолчанию

    извиняюсь, подумал что лог был снят до возникновения неисправности. лично я попробовал бы перепрошить. и в очередной раз проверил, что торгет файлы и прошивка плк соответствуют!!!
    P. S. после перепрошивки слить в плк пустой проект и убедится в стабильной работе (15 минут). если после копирования в плк вашей программы повторится значит проблема в программе.
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  7. #7

    По умолчанию

    тоже хотел перепрошить - но невозможно ... плк не отвечает

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    У меня такое было. когда вышла из строя верхняя плата. Сохранилась связь через Eternet. Отправил в ремонт неделю назад.

  9. #9

    По умолчанию

    есть секретная комбинация кнопок что бы плкххх не загружал программу и не бежал её выполнять. поищи на форуме - вдруг поможет. при подключении к плк перемычка должна быть на средней плате и шнур заведомо исправный.
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  10. #10

    По умолчанию

    последний лог с терминала.... после проб перепрошивки - проходит до форматирования - форматирование тоже проходит успешно - потом "контроллер не отвечает".... вот последний лог с терминала:
    Вложения Вложения