Тема: эксплуатация трм 101

  1. #1

    По умолчанию эксплуатация трм 101

    при включении прибора выходит ошибка на входе, какие настройки (предполагается использовать пид регулятор) должен иметь прибор при выборе тсм w100=1.385
    Последний раз редактировалось olgaW; 09.04.2010 в 15:01.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    Какая ошибка? Если erad то в сервис центр.
    Ошибка по входу ,по моему errs.
    Но:
    У ТСМ100 = 1.428. А 1.385 у ТСП(Pt100).

  3. #3

    По умолчанию эксплуатация трм 101

    при работе с трм 101-рр подключаю источник образцового сигнала: диф. вольтметр (все согласно рэ сигнал постоянного напряжения -50...50мв), как я понимаю на индикаторе отображаются значения этого сигнала в процентах (если подаю на вход -50мв, то на выходе -0,2).
    вопрос 1. почему показывает минус при -50мв , при -40 - плюс?
    вопрос 2. что можно измерять кроме температуры и процентов, с помощью магазина сопротивления и диф. вольлтметра в режиме калибратора напряжения с регулятором данной модификации?

  4. #4

    По умолчанию

    см.в РЭ установка диапазона измерения
    -50 мВ соответствует значению параметра in-L(по умолчанию 0)
    +50 мВ соответствует in-H (по умолчанию 100)

    соответственно при -50 мВ будет показывать 0 ,
    при -40 мв будет показывать 10.
    +- погрешность измерения.