Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Delta TP 04G и ОВЕН МУ110-8И по RS 485

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    23.02.2010
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    262

    По умолчанию Delta TP 04G и ОВЕН МУ110-8И по RS 485

    Нужно управлять нагрузкой через твердотельные реле TTI SIA (4-20мА). Для минимизации затрат купили модуль МУ110-8И и эти реле, панель имелась в заначке )))
    Создал проект в TPEditor 1.09, слил в панель, настроил порт на работу с овеном по протоколу modbus rtu. С первого раза не заработало, как ни пытался записать переменные в регистры модуля, ничего не получилось. Ковырялся с настройками и через пару часов нашел причину нестыковки. Получается, что по документации формат данных, посылаемых в МУ110, это int 16, панель же может посылать данные в форматах unsigned(целое без знака), signed(целое со знаком), hex(16-ное) и bcd(2/10-е), размером в 16 или 32 бита. Поставил unsigned 16bit - реакция ноль, поменял на 32 - заработало, но, при работе с одним каналом все хорошо (пишу 0 - выход выключен, пишу 1000 - работает на 20мА, и т.д.) а вот уже с 2мя начинаются глюки, записываю в один регистр число 500, в другом регистре появляется 8500, адреса при записи и чтении в проекте не пересекаются
    Вложения Вложения

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •