    По умолчанию помогоите с правильным подбором термодатчика

    здравствуйте! я человек новый в области автоматизации, и поэтому прошу помочь мне...нужны термодатчики в стеклянном исполнении с точностью 0.1 градус, либо в любом другом исполнении позволяющем использовать их в среде хлорорганики. заранее спасибо за помощь.
    homo homini lupus est...

  2. #2
    mihey17
    Гость

    По умолчанию

    присоединяюсь. ответьте кто нибудь если не трудно по термодатчикам

  3. #3

    По умолчанию

    Какие еще оболочки возможны? Нержавеющая сталь? Не знаком с приведенной Вами средой.
    Как вариант взять термопару с открытым спаем и самостоятельно "убрать" её в необходимый корпус.
    http://www.owen.ru/catalog/29655964

  4. #4

    По умолчанию

    среда очень агрессивная, разъедает нержавеющую сталь. система четыреххлористый углерод-дихлорэтан-тетрахлорэтилен, или система хлороформ с примесями - их ректификация. то есть парожидкостное равновесие в среднем при 75-80 градусах цельсия. сам аппарат полностью стеклянный за исключением куба.

    николаев андрей, думаю вы правы, нужно просто поместить указанный вами датчик в стеклянную оболочку, тем более, что таковая имеется под рукой) спасибо!

    еще был вариант датчик в оболочке из фторопласта, но думаю будет очень большая погрешность, что очень нежелательно.
    homo homini lupus est...

  5. #5

    По умолчанию

    можно ли подключить две таких термопары к измеритлю регулятору с вычислителем дельты, и при достижении определенной дельты открывать клапан. или для этого потребуется пид регулятор?
    homo homini lupus est...

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    23.01.2008
    Адрес
    Белгородская область, Валуйки
    Сообщений
    274

    По умолчанию

    с этим вполне справиться двух канальный прибор 2трм1

  7. #7

    По умолчанию

    У термопар большая погрешность слишком А что если взять преобразователи сопротивления ДТС www.owen.ru/catalog/67079371 у них погрешность 0,15 градуса. В связи с этим вопрос, а сталь из которой изготовлена оболочка датчика химически стойкая?
    homo homini lupus est...

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,670

    По умолчанию

    не забудьте налить в сосуд чего-нибудь теплопроводящего.

  9. #9

    Wink

    Измерение температуры в концентрированных растворах кислот и щелочей, а также в средах, не разрушающих защитную оболочку термометра. Может это поможет:
    http://www.elemer.ru/catalog_1298.html

    Самому приходилось делать из ТСМ-50М такую конструкцию: распиливалась металлическая колба термометра сопротивления и вынимался сам датчик, затем к проводам датчика припаивались провода, датчик погружался в небольшую пробирку с маслом, верхняя часть пробирки закрывалась пробкой с отверстием для проводов, затем заливалось поверх пробки эпоксидным клеем (для фиксации проводов и герметичности). Но если Вам нужны термометры сопротивления с малой погрешностью измерения, то лучше брать платиновые с классом допуска А по ГОСТ 6651-94. У платиновых термометров сопротивления при нуле °С ±0,15 °С абсолютная погрешность.
    Последний раз редактировалось Angariya; 04.03.2010 в 12:59.