помогоите с правильным подбором термодатчика
здравствуйте! я человек новый в области автоматизации, и поэтому прошу помочь мне...нужны термодатчики в стеклянном исполнении с точностью 0.1 градус, либо в любом другом исполнении позволяющем использовать их в среде хлорорганики. заранее спасибо за помощь.
-
присоединяюсь. ответьте кто нибудь если не трудно по термодатчикам
-
Супер Модератор
Какие еще оболочки возможны? Нержавеющая сталь? Не знаком с приведенной Вами средой.
Как вариант взять термопару с открытым спаем и самостоятельно "убрать" её в необходимый корпус.
http://www.owen.ru/catalog/29655964
-
среда очень агрессивная, разъедает нержавеющую сталь. система четыреххлористый углерод-дихлорэтан-тетрахлорэтилен, или система хлороформ с примесями - их ректификация. то есть парожидкостное равновесие в среднем при 75-80 градусах цельсия. сам аппарат полностью стеклянный за исключением куба.
николаев андрей, думаю вы правы, нужно просто поместить указанный вами датчик в стеклянную оболочку, тем более, что таковая имеется под рукой) спасибо!
еще был вариант датчик в оболочке из фторопласта, но думаю будет очень большая погрешность, что очень нежелательно.
-
можно ли подключить две таких термопары к измеритлю регулятору с вычислителем дельты, и при достижении определенной дельты открывать клапан. или для этого потребуется пид регулятор?
-
с этим вполне справиться двух канальный прибор 2трм1
-
У термопар большая погрешность слишком А что если взять преобразователи сопротивления ДТС www.owen.ru/catalog/67079371 у них погрешность 0,15 градуса. В связи с этим вопрос, а сталь из которой изготовлена оболочка датчика химически стойкая?
-
не забудьте налить в сосуд чего-нибудь теплопроводящего.
-
Измерение температуры в концентрированных растворах кислот и щелочей, а также в средах, не разрушающих защитную оболочку термометра. Может это поможет:
http://www.elemer.ru/catalog_1298.html
Самому приходилось делать из ТСМ-50М такую конструкцию: распиливалась металлическая колба термометра сопротивления и вынимался сам датчик, затем к проводам датчика припаивались провода, датчик погружался в небольшую пробирку с маслом, верхняя часть пробирки закрывалась пробкой с отверстием для проводов, затем заливалось поверх пробки эпоксидным клеем (для фиксации проводов и герметичности). Но если Вам нужны термометры сопротивления с малой погрешностью измерения, то лучше брать платиновые с классом допуска А по ГОСТ 6651-94. У платиновых термометров сопротивления при нуле °С ±0,15 °С абсолютная погрешность.