Показано с 1 по 7 из 7

Тема: датчик уровня для ПЛК150 И-М

  1. #1
    Пользователь Аватар для urfin
    Регистрация
    23.08.2007
    Адрес
    Астрахань
    Сообщений
    76

    Exclamation датчик уровня для ПЛК150 И-М

    Посоветуйте, какой датчик давления можно использовать с ПЛК150, надо измерять верхний уровень воды в автоклаве при давление 3 бар и температуре +180.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    10.01.2007
    Адрес
    Красноярск
    Сообщений
    138

    По умолчанию

    www.midaus.com
    МИДА-ДИ-12П

  3. #3
    незарегистрированный
    Гость

    По умолчанию

    Это датчик давления, а мне нужен уровень

  4. #4
    Пользователь Аватар для urfin
    Регистрация
    23.08.2007
    Адрес
    Астрахань
    Сообщений
    76

    По умолчанию

    Извините за ошибку, но это правдо мне не нужно давление мне нужен уровень

  5. #5

    По умолчанию

    Датчик давления уровня нужен с аналоговым выходом? Или подойдут предельный значения (аналогично как для некоторых паровых котлах)?

  6. #6

    По умолчанию

    Метран 100 ДГ 14..
    Гидростатический уровнемер с компенсацией давления из резервуаре.Сразу учтите плотность жидкости. С погрешностью ,сооизметимой с тромвайной остановкой , увидете уровень

  7. #7

    Thumbs up

    Прежде всего выбираете тип датчика уровня:
    Дискретный или аналоговый (может быть Вам вообще захочется кондуктометрическими обойтись).
    И дальше в зависимости от типа выбираете производителя.
    Кто производитель - совершенно не важно по "брэнду", главное чтобы Вас устраивали его "цена-качество".
    К контроллеру можно подключать как аналоговые сигналы 0-20 (4-20мА), так и напряженческие.
    Ну а о дискретных и говорить не приходится.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •