Показано с 1 по 6 из 6

Тема: проблема в плк 63

  1. #1

    По умолчанию проблема в плк 63

    Использую ПЛК 63 с лицензией L как Modbus Slave

    При обращении к регистам начиная адресса 4184 (копия области выходов ПЛК) в качестве значения для всех всегда получаю 0. Хотя реально значения не нулевые. Все дело в лицензии или может быть в чем то другом?

  2. #2

    По умолчанию

    Аналогичная фигня. http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=8556
    Если решил проблему сообщи каким образом. doren@bk.ru

  3. #3

    По умолчанию

    какой адрес прибора?

  4. #4

    По умолчанию

    В ПЛК 63 были проблемы при работе по RS-485.
    Обновляйте прошивки на тестовую 2.х, обновите таргет файлы и обновите библиотеки!
    Прошивка и таргет: http://www.owen.ru/catalog/72830689
    Библиотеки: http://kipshop.ru//Soft/CD/plc63_v8.zip

  5. #5

    По умолчанию

    А куда делась библиотека ComServis.lib, брать старую из заначки?

  6. #6

    По умолчанию

    При подключении Ind_Mode.lib - ругается кодесис.

    Переставил кодесис на по-новее. Заменил все библиотеки кроме двух вышеуказанных.
    ПЛК63 стал работать гораздо лучше, снялось куча вопросов. ОВЕН рулит!

    Товариши пользователи ПЛК, не забывайте менять библиотеки на те что по-новее!
    Последний раз редактировалось Доренский Алексей; 14.10.2010 в 15:00.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •