Показано с 1 по 5 из 5

Тема: объединение нескольких контроллеров

  1. #1

    По умолчанию объединение нескольких контроллеров

    в системе будут 10 контроллеров плк 100, каждый со своими МВА8. Нужно соединить их с компьютером со скадой расположенным на расстоянии километра от контроллеров. По ethernet смогу ли я преодолеть это расстояние? Или есть еще какие то решения (rs485 у нас занят на МВА8)?

  2. #2

    По умолчанию

    преобразователь ethernet rs485 - 1 км - еще преобразователь ethernet rs485
    преобразователь rs232- rs485 - 1 км - еще преобразователь rs232- rs485
    либо -
    сегмент eternet - свитч -сегмент eternet - свитч -сегмент eternet - свитч -сегмент eternet - свитч -сегмент eternet - свитч -сегмент eternet - свитч -сегмент eternet - свитч -сегмент eternet - свитч -сегмент eternet - свитч -сегмент eternet (но это очень плохое решение.)
    либо пробовать использовать кабель П296 для удлинения сегментов ethernet
    Последний раз редактировалось magirus; 19.02.2010 в 10:35.

  3. #3

    По умолчанию

    а можно ли поставить еще один ПЛК 100 в качестве конвертера между RS485 и ethernet? т.к. такие преобразователи дороговаты?
    Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 19.02.2010 в 16:40.

  4. #4

    По умолчанию

    можно.
    на форуме есть пример соединения плк по эзернет.
    Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 19.02.2010 в 16:41.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    соедините контроллеры по Udp. пример есть на форуме.
    выведите все значения на 1 контроллер, и с него в сеть.
    можно поставить 1 контроллер в качестве комуникационного, а другие соединить между собой, с передачей данных на комкуникационный по изернет. с комуникационного по Rs485 на комп.
    изернет более 300м не рекомендуется.