Модуль Statistic, ПЛК100KL, Таргет 2.10.9
Модуль Statistic "молчит".
PLC model MODEL PLC 100
Binary VERSION 2.10.9
Licence limited to 360 bytes
Сначала грешил на лимит памяти входов и выходов. Однако и в простейшем включении модуль у меня не работает. С чем это может быть связано? Таргет? Обязательный опрос каналов? Расположение в области памяти?
И доп. вопрос - есть ли достаточно точные формулы подсчета объема памяти, ограниченной лицензией, т.е. что добавляется к количеству байтов, объявленных в Конфигурации ПЛК?
-
Супер Модератор
В том же логе гипертерминала указан требуемый таргет - проблемма в этом.
Перед установкой нового таргета не забудьте удалить старый с помощью программы Install Target
-
Спасибо!
Таргеты переставлять пробовал с удалением предыдущих, но, видимо, криво получалось. Решил проблему стиранием старых файлов в директории таргетов. Кроме того, на сайте и на диске было 3 варианта версии 2.10 (target_PLC_100_2.10.5, Version 2.10 и Version 2.10_c 110_30). Кажется, нашел подходящий - первый. Еще раз - спасибо.