Показано с 1 по 6 из 6

Тема: проблема трм212

  1. #1

    По умолчанию проблема трм212

    Произошла проблемка с ТРМ212, а может просто отсутствие доп. знаний, проблемка заключается в том что регулятор останавливается и не работает при:
    1- обрыве питания и повторном включении питания
    2- также при долгом загоне регулятора в крайнее положение,
    на индикации никаких ошибок, светодиод СТОП также не светится, в значениях r-S все как положено т.е. run. Просто тупо стоит регулятор и все, при програмировании r-S в Stop а потом в run регулятор начинает работать как ни в чем не бывало.
    Может кто знает причину, помогите.

  2. #2

    По умолчанию

    видать не такая уж и простая проблемка, если никто ответить не может, да регулятор даже останавливается если на выходе показания не меняются в течении 5-7 мин, независимо от абсолютной велтчины выхода.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    1. думаю, может имеет смысл использовать второй вход как ключ пуск/стоп, установив там перемычку.
    2. есть параметр-полное время хода задвижки, по истечении которого прибор прекращает подачу упр. сигнала, допустим на дальнейшее открытие. на закрытие должен работать и из этого положения.

  4. #4

    По умолчанию

    спасибо за ответ.
    1 случай не подходит потому что используются 2 входа
    2 случай не подходит потому что трм212 с аналоговым выходом - трм212-щ2-ир

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    В конфигураторе есть - параметры дистанционного управления r-L(от прибора, от ПК) и выходной сигнал регулятора r.OUt.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergey7 Посмотреть сообщение
    Произошла проблемка с ТРМ212, а может просто отсутствие доп. знаний, проблемка заключается в том что регулятор останавливается и не работает при:
    1- обрыве питания и повторном включении питания
    2- также при долгом загоне регулятора в крайнее положение,
    на индикации никаких ошибок, светодиод СТОП также не светится, в значениях r-S все как положено т.е. run. Просто тупо стоит регулятор и все, при програмировании r-S в Stop а потом в run регулятор начинает работать как ни в чем не бывало.
    Может кто знает причину, помогите.
    В параметре "Максимальная выходная мощность" установил 99% вместо 100%. Помогло.
    Хотя борьба со следствием, а не с причиной.

    На другом помог сброс до заводских настроек и повторное программирование.