Тема: "аварии" трм151-01

  1. #1

    По умолчанию "аварии" трм151-01

    Есть проблема с регулятором ТРМ 151-01.
    Проводил следующий тест. При работе по первому каналу (второй не задействован), подключен один датчик ТСП1000, выходы- реле (ничего не подключено), при комнатной температуре 23-25 градусов запускаем программу 1: Шаг 1- время шага 2 минуты, уставка температуры +30, шаг 2- время шага 1 минута, уставка +10, с переходом на программу 1 шаг 1
    Запускается первый шаг, индикатор показывает включение выходного реле, через 2 мин начинается шаг 2, выход отключается и через 1 мин загорается критическая АВАРИЯ, "FAIL", код неисправности 81, в инструкции такого нет.
    Когда ставим время шага1 на 23,59 часов, подключаю на выход электрообогреватель- несколько часов работает нормально, включается-отключается по температуре, но в какой то момент обнаруживаю, что прибор в режиме СТОП.
    Электроэнергию не отключали, да и настройка на этот случай- "продолжать работу".
    Итого две проблемы- 1)почему не продолжается цикл- с начала программы?, 2)почему происходит СТОП в процессе шага1?
    Подскажите, пожалуйста в чем может быть причина.
    И еще несколько вопросов- в режиме СТОП а также при нормальной работе по программе при нажатии АЛЬТ показывает код "177", еще иногда замечал на индикаторе текст "noDT", что означают эти коды?
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось Andrey9689; 18.02.2010 в 18:44.

  2. #2

    По умолчанию

    уважаемый, а у вас какая температура в комнате (на столе)? и еще, переходы пл времени или по уставке?

  3. #3

    По умолчанию

    температура 23-25, он её исправно показывает, а переходы по времени
    линия связи с датчиком- трехпроводная, полметра кабеля, никаких источников наводок вблизи нет.
    Последний раз редактировалось Andrey9689; 20.02.2010 в 00:46.

  4. #4

    По умолчанию

    пробовал писать другие программы с переходом по истечению времени на первый шаг- везде та же ошибка 81, авария либо в момент окончания последнего шага, либо сразу после перехода на первый
    в службе поддержки аварию расшифровали как "коды некритических аварий:
    8+Nchannel - предупреждение при работе в ручном режиме" по первому каналу выходит. а что за предупреждение и причем тут ручной режим?
    Последний раз редактировалось Andrey9689; 19.02.2010 в 13:33.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    29.11.2007
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    56

    По умолчанию

    Проверьте, пожалуйста качество линиии связи с датчиком, а также наличие импульсных помех в сети 220.
    Возможно также не полностью сконфигурирован прибор в конфигураторе.
    Попробуйте с полным доступом.
    Запрос на пароль оставьте на почту emotrenko@mail.ru
    С подобной аварией сталкивался в основном при не качественной прошивке во время конфигурирования старых ТРМов -151.

  6. #6

    По умолчанию

    можно ли проверить все настройки конфигурации без подключения к компьютеру? у меня нет оборудования для этого, и ещё- о каком пароле идет речь и куда его вводить?

  7. #7

    По умолчанию

    С ошибкой датчика "noDT" похоже разобрался- изменил настройки цифровых фильтров и увеличил период опроса датчика с 0,5 до 1 секунды, теперь ошибка появляется при подаче питания на прибор и сразу гаснет, наверно до момента первого опроса? На выходных попробую исключить помехи- оставлю трм поработать от UPSa отключенного от сети и компа- думаю более идеального питания не придумаешь.

  8. #8

    По умолчанию

    а что такое вычислитель и формула-повторитель, на что они влияют и как их найти с панели прибора?

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    вычислитель обязательно присутствует в процессе обработки сигнала с входов или сетевых входов. повторитель-нет никакого вычисления.
    лучше все таки для настройки трм151 использовать конфигуратор на рс, через прибор ас3м, например.

  10. #10

    По умолчанию

    заработало! в поддержке посоветовали, за что отдельное спасибо- проверил параметры вычислителей 1 и 2, во втором на вход назначил вход прибора 1 (это будет первый датчик на первой трубе) и цикл пошел! только никак не пойму- если работаем на 1
    канале, то причем тут вычислитель 2? и если мне нужно будет регулировать температуру второй трубы, по второму датчику- тогда что, настраивать вычислители 3 и 4? и ещё- откуда 8входов, если клемм только на2?