Показано с 1 по 3 из 3

Тема: трм 151

  1. #1

    По умолчанию трм 151

    при эксплуатации трм 151 установленном на управлении нагревом вакуумной печи возникла неисправность в виде отсутсвия изменения мощности на индикаторе прибора, т.е. при запуске программы (управление по пид закону) уровень выходной мощности в процентах не изменяется и отображается как ноль, хотя на самом деле токовый цап выхода выдает сигнал управления (на печи установленный амперметр и ваттметр).
    так же не понятно ситуация с тем что не происходит запуск программ технолога кроме первой программы, т.е. при выборе программы технолога №5 ил №7 трм запускает программу, но никаких изменений в работе не происходит (не отображается расчетное значение температуры и не идет отсчет времени).
    извиняюсь если данный вопрос уже задавался на форуме, прошу сильно не пинать с трм ами только начинаю знакомиться.
    с уважением дмитрий.

  2. #2

    По умолчанию

    неужели ни кто не сталкивался с подобным?

  3. #3

    По умолчанию про трм

    по поводу отсутствия индикации % выходной мощности- иногда он отображает "100" как "00", попробуйте нажать альт
    о программах 5 и 7- может стоит запрет запуска?

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •