  1. #1

    По умолчанию для управления насосами

    вопрос знающим людям!!!
    задача: есть два насоса на холодной воде и частотный привод, необходимо чтобы котроллер управлял частотным приводом одного насоса постоянно, и происходило включение второго насоса на полную мощность (без частотного регулирования) при условиях давления меньше заданного параметра и отключение второго насоса при выходе на нормальное давление... регулировка первого насоса происходит по двум датчикам давления на входе и на выходе

  2. #2

    По умолчанию

    1. условие работы первого насоса? пропорционально величине? пид?
    ну и чуть подробней алгоритм.

  3. #3

    По умолчанию

    ругулировка по выходному давлению, чтобы поддерживал давление заданное!!!
    регулировка выходного давления по уставке (заданному значению). в зависимости от этого и регулировка частотного привода. нагрузка меняется в зависимости от разбора воды.
    а как удобнее пид или пропорционально?
    а второй насос как подключить?

  4. #4

    По умолчанию

    я думаю в вашем случае модно использовать трм10 (трм210,трм101) с аналоговым выходом для управления пч.

    ну или попробовать использовать 1 пч (во многих пч сейчас есть встроенный пид и сигнализация, которую можно использовать для второго насоса). но мало кто пользуется таким способом - зачастую ставят трм-ку

  5. #5
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    а как часто будет включаться второй насос (время его работы %) ?в реальных условиях.

  6. #6

    По умолчанию

    второй насос будет включатся в основном в будни дни с 6 вечера до 23, и по выходным, когда люди дома и давление в сети не будет хватать
    возможно он будет работать летом чаще

    и вышесказанного я уяснил:
    1. допустим берем трм 101, на входа сажаем датчики давления
    2. на первый выход я сажаю частотный регулятор с управлением первого насоса
    3. на второй через реле (только какое реле использовать?) сажаю насос. Но вопрос как включать и отключать его??? можно в трм запрограммировать допустим два режима. двление ниже min просиходит включение насоса, (но это только касается второго входа), и второе, когда давление достигает max и продержится какое-то вреся отключает насос

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    пч настроеный на пид+ пд100, вторй насос - от всторенного реле, через реле времени с задержкой вкл. если 1 насос работает на максимальной частоте к примеру более 1 мин, значит он не может выйти на уставку. нужно включать 2 насос.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    пч настроеный на пид+ пд100, вторй насос - от всторенного реле, через реле времени с задержкой вкл. если 1 насос работает на максимальной частоте к примеру более 1 мин, значит он не может выйти на уставку. нужно включать 2 насос.
    а отключать как второй насос???
    сколько это по стоимостти оборудования тогда получится пч настроеный на пид+ пд100???

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от gkip Посмотреть сообщение
    а отключать как второй насос???
    сколько это по стоимостти оборудования тогда получится пч настроеный на пид+ пд100???
    Второй насос будет отключаться при снижении частоты работы первого к примеру ниже 30Гц(или как угодно по другому).
    Если взять Веспер Е2-8300, эти функции легко реализуются на встроенном ПЛК, с помощью двух компараторов.
    1-й устанавливает реле.
    Второй сбрасывает.

  10. #10

    По умолчанию

    Да, rovki, вы правы, мои познания в этом не особо велики.
    но на вопрос постараюсь ответить )))) частотник дает изменять частоту вращения двигателя в зависимости от нагрузки, а это тянет за собой экономию электроэнергии...
    Вообщем руководство заказало 2ТРМ1, не успел )))) теперь на базе этого контроллера и буду пытаться реализовать )))
    но еще есть вопросы теперь возникшие с этим контроллером.
    получается что я могу - либо на один вход включить частотник на управление двух насосов (веспер8300), либо как и с самого начала на аварийный вход второй насос...
    и еще вопросик, может у кого есть какая литературка по правильному подбору насосов ссылочку или в личку можете кинуть?