Rs-485 в плк110
пришли новые модели инверторов и пришлось перейти с Rs-232 на Rs-485. результаты повергли в ужас.... неповрежденными проходят не более 20-30 % пакетов. подключение осциллографа просто напрочь кладет интерфейс. на порт плк подключен 1 инвертор, кабель длиной 50 см. софт обмена свой, протокол не зависит от интерфейса и не менялся. что там может быть?? добавление резистора погоды не меняет. плк из первых... нет там какой связи лишней по землям???
-
какой инвертор? кладите витую пару в экранированном проводе. провод заземляйте. в основном наводка идет от неэкранированных проводов: выход пч - мотор. их нужно ложить или в экране или в металлогофре(требование всех производителей).
помогает установкапч в мет ящик+ экран витой пары. в крайнем случае + фильтр(но до этого у меня не доходило.)
-
Toshiba Tosvert nC3.... лет 10 используем эти инверторы, правда nC1, с усеченным интерфейсом RS-232... проблем вообще не было... всего - то заменил среду передачи (((
-
сделайте как выше написано.
можно попробовать несущую частоту изменить. в основном это из-за неэкранированых выводных проводов.
-
Бывает просто физическая нестывковка 485 интерфейсов, например один прибор работает на "чистом" rs485, второй выдаёт в линию ещё и напряжение для питания гальванической развязки. такая пара более-менее уживается друг с другом, а вот обычный 485 не всегда работает с гальванически развязанным, требующим питание по линии связи для этой развязки, возможно у вас такой вариант, добавление резистора в линию только ухудшает, или совсем блокирует связь. Т.е. вам нужно выяснить что за интерфейс на частотнике и как он работает, иногда проблема решается просто подачей 5 вольт в линию, но это вроде не совсем корректно.
-
похоже что так оно и есть (((( ... посылка плк формируется правильно, порт забирает на себя линию из нейтрали, и формирует сигнал амплитудой 5в.... а ответ преобразователя промодулирован только в одну стророну от нейтрали и имеет амплитуду в 2,5в .... мдя.. надо думать как притянуть к питанию... вроде оба интерфейса с оптоизоляцией.