Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Rs-485 в плк110

  1. #1

    По умолчанию Rs-485 в плк110

    пришли новые модели инверторов и пришлось перейти с Rs-232 на Rs-485. результаты повергли в ужас.... неповрежденными проходят не более 20-30 % пакетов. подключение осциллографа просто напрочь кладет интерфейс. на порт плк подключен 1 инвертор, кабель длиной 50 см. софт обмена свой, протокол не зависит от интерфейса и не менялся. что там может быть?? добавление резистора погоды не меняет. плк из первых... нет там какой связи лишней по землям???

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    какой инвертор? кладите витую пару в экранированном проводе. провод заземляйте. в основном наводка идет от неэкранированных проводов: выход пч - мотор. их нужно ложить или в экране или в металлогофре(требование всех производителей).
    помогает установкапч в мет ящик+ экран витой пары. в крайнем случае + фильтр(но до этого у меня не доходило.)

  3. #3

    По умолчанию

    Toshiba Tosvert nC3.... лет 10 используем эти инверторы, правда nC1, с усеченным интерфейсом RS-232... проблем вообще не было... всего - то заменил среду передачи (((

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    сделайте как выше написано.
    можно попробовать несущую частоту изменить. в основном это из-за неэкранированых выводных проводов.

  5. #5

    По умолчанию

    Бывает просто физическая нестывковка 485 интерфейсов, например один прибор работает на "чистом" rs485, второй выдаёт в линию ещё и напряжение для питания гальванической развязки. такая пара более-менее уживается друг с другом, а вот обычный 485 не всегда работает с гальванически развязанным, требующим питание по линии связи для этой развязки, возможно у вас такой вариант, добавление резистора в линию только ухудшает, или совсем блокирует связь. Т.е. вам нужно выяснить что за интерфейс на частотнике и как он работает, иногда проблема решается просто подачей 5 вольт в линию, но это вроде не совсем корректно.

  6. #6

    По умолчанию

    похоже что так оно и есть (((( ... посылка плк формируется правильно, порт забирает на себя линию из нейтрали, и формирует сигнал амплитудой 5в.... а ответ преобразователя промодулирован только в одну стророну от нейтрали и имеет амплитуду в 2,5в .... мдя.. надо думать как притянуть к питанию... вроде оба интерфейса с оптоизоляцией.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •