Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Документация ТРМ133

  1. #1

    По умолчанию Документация ТРМ133

    Уважаемые разработчики, очень хотелось бы увидеть:
    1. граф операций ТРМ133
    неудобно искать по всему руководству условия переходов из одного состояния в другое, к томуже в нем описано не все - часто возникают вопросы, которые приходится решать экспериментально.
    К примеру, прибор может переключится из летнего в дежурный летний, отработав в летнем режиме в течение времени, указанном в параметре t.nag (длительность прогрева калорифера). - Пол дня ушло, на то, чтобы понять, почему контроллер переходит в летний режим, а затем перестает реагировать в течении некоторого интервала времени как на кнопку "пуск\стоп", так и на вход С1 (t.nag=3мин). Руководство по эксплуатации об этом умалчивает (п.4.3.4.4 и 4.3.3.5 отдаленно, файл trm133-385.pdf). В дальнейшем хочется избежать таких подводных камней и не тратить на них время.
    2. функциональную схему формирования сигналов
    в конфигураторе есть такие объекты, как коммутаторы, преобразователи сигналов, вычислители и пр..., о назначении которых в руководстве ничего не сказано и о нем приходится догадыватся или узнавать опытным путем. Возмите к примеру документацию на Synco 200 - указаны функциональные блоки контроллера, и описана их работа
    пс. покачто продукт оставляет НЕ положительное впечатление: очень много времени потрачено из-за некачественной документации, огромное количество функций и параметров, которые "в данной модификации не используются" - зачем они вообще тогда? или прошивка на стадии, очень далекой от завершения, на которой даже не потрудились попрятать все нереализованное?
    ппс. Блин, и еще - ярлыки конфигуратора это п-ц!

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте,
    При переключении ТРМ133 из летнего режима в дежурный летний (с помощью дискретного входа С1), прибор отрабатывает задержку, которая указана в параметре PAU.1, и выходит в дежурный режим. При выходе из дежурного летнего режима в летний, отрабатывается задержка PAU.0 (см. п.3.4 и 4.3.7.4)
    При переключении из режима регулирования приточной вентиляции в дежурный режим (с помощью дискретного входа С1), так же отрабатывается задержка PAU1. При выходе из дежуроного режима в регулирование приточной вентиляции, происходит сначала прогрев калорифера (заданное время t.nag), а потом (если нет никаких аварийных ситуаций) переход в режим поддержания Тприт. ( Все это описано в РЭ п.4.3.2 и п.4.3.3.)
    Что касается параметров, которые в данной модификации не используются. Мы согласны, что это не удобно, действительно многие параметры уже настроены и их изменение не желательно , а некоторые вообще не используются в этой модификации.
    Но когда создавался этот прибор, то его структура формировалась на дальнейшее развитие (т.е. работа с кондиционером, с модулем расширения и т.д.), но , увы, продолжение на базе существующего прибора не последовало, а параметры остались.
    Исправить их в ближайшее время не представляется возможным.
    Сейчас идет разработка новой версии прибора, где будут учтены все Ваши пожелания.
    Над ярлыком для конфигуратора мы поработаем .
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию

    -Из летнего в дежурный прибор переключится только тогда когда отработает время, указаное в параметре t.nag (версия прошивки trm133 1.54, установили t.nag=3мин), ну и плюс время реакции на датчик PAU.1 или PAU.0 - оба по три секунды... Долго разбирался, почему замыкаю тумблером С1, контроллер переходит в летний режим, а затем размыкаю С1, он назад в дежурный не переходит(в течении t.nag), хотя показывает, что "С1 деж. реж ВКЛ". Потом выяснилось, что это зависит от t.nag - меняли, засекали, когда он перейдет в дежурный.

    -Работу устройства с несколькими режимами лучше и нагляднее представить в графическом виде, с указанием условий переходов и состоянием выходов в каждом состоянии. Это делается на этапе проектирования(по идее). Если описывать это словестно, то получится(получилось) громоздко и запутанно, легко упустить чтонибудь. Лучше всего графическое представление работы сопровождать словестным описанием. В данном случае так и получается - появляются неописанные нюансы, нет цельной картины. (если нужно - могу привести свой пример графа ТРМ133, оставте e-mail)

    -если примерно оценить версию прошивки по кол-ву неиспользуемых параметров и реализованному функционалу, то это гдето 0.5, но никак не 1.54. 1.хх - уже подразумевает некоторую законченность, целостность, а в данном случае у вас кусками - чуть чуть там работает, еще чуть чуть сям... В конце концов, при компиляции "на бело", для продажи, можно былобы почистить нереализованные придатки, закрыть, то что "изменять не желательно", иначе возникают вопросы, на которые в руководстве ответов нет.
    Вы (ОВЕН) пустили в продажу прибор с недописанной прошивкой? Заложили в структуру функционал, но не реализовали его?

    -функциональная схема формирования сигнала?

  4. #4

    По умолчанию

    Мы согласны с Вашими замечаниями насчет описания прибора, учтем Ваши пожелания. Если есть возможность, вышлите свой пример графического перехода состояний на zoya@owen.
    <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-comВерсия</st1:PersonName> прошивки v. 1. 54 это маркировка для внутреннего использования. Прибор прошел функциональное тестирование на соответствие модификация «Контроллер приточной вентиляции с водяным калорифером».
    Цитата Сообщение от Gizmo Посмотреть сообщение
    -если примерно оценить версию прошивки по кол-ву неиспользуемых параметров и реализованному функционалу, то это гдето 0.5, но никак не 1.54. 1.хх - уже подразумевает некоторую законченность, целостность, а в данном случае у вас кусками - чуть чуть там работает, еще чуть чуть сям...
    Если Вы заметили недочеты в работе прибора, то просим Вас указать , где именно.
    Неиспользуемые параметры в конфигураторе мы постараемся убрать. Что же касается прибора, то убрать неиспользуемые параметры не получится. <O</O

    Цитата Сообщение от Gizmo Посмотреть сообщение
    -Вы (ОВЕН) пустили в продажу прибор с недописанной прошивкой? Заложили в структуру функционал, но не реализовали его?
    Прошивка прибора, который поддерживает заданную модификацию, дописана, но есть неиспользуемые параметры, которые нужны были для модификации с кондиционером, эту модификацию, мы, увы, на базе данного ТРМ133 не реализовали.
    <O</OСхема формирования сигнала предоставлена на рис. 4.2 Блок схема работы прибора
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  5. #5

    По умолчанию ТРМ 133

    Подскажите,пожалуйста, что делать с неиспользованными входами.

  6. #6

    По умолчанию

    Оставить как есть, сигнал на них не подается, поэтому никакой опасности нет.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •