Показано с 1 по 5 из 5

Тема: регистры ModBUS в энергонезависимой памяти?

  1. #1

    Question регистры ModBUS в энергонезависимой памяти?

    Можно ли переменные (регистры ModBUS), которые описаны в модуле модбас (используется для связи с ИП320 мастер) сделать RETAIL?
    Последний раз редактировалось rabitt.exe; 14.02.2010 в 10:29.

  2. #2

    По умолчанию

    Slave уже Retain.
    Master - делаете копию в области Retain и синхронизируете при вкл/изменении

  3. #3

    По умолчанию

    Т.е. я в плк Конфигурации подключил ModBus(slave)[Var] и он уже REATAIN?

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    угу........

  5. #5

    По умолчанию

    спасибо, у меня плк почему то сбрасывался на заводские параметры при горячем обновлении программы, и потому сбрасывались регистры тоже. теперь разобрался.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •