Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 15

Тема: Опрос по прошивке 1.31 (тестовая версия)

  1. #1

    Lightbulb Опрос по прошивке 1.31 (тестовая версия)

    Уважаемые коллеги!
    На нашем сайте уже довольно давно выложена тестовая прошивка
    1.31.
    Период тестирования заканчивается и мы планируем до нового
    года выпустить стабильную версию.
    В связи с этим хотелось бы получить замечания и предложения по
    прошивке и функциям, к-е, по вашему мнению, необходимо
    реализовать.
    Ваши замечания для нас очень важны.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  2. #2

    По умолчанию Прошивка 1.31

    Очень жаль что мы не получаем от наших клиентов никакой обратной связи. Прошивка 1.31 на данный момент объявляется рабочей, и всем рекомендуется перепрошить контроллеры данной прошивкой.
    Прошивка скачивается с нашего сайта. Далее подключаете контроллер и следуя инструкциям программы по перепрошивке контроллера.

  3. #3

    По умолчанию

    Привожу список изменений и дополнений в прошивке 1.31:
    1.31.0 (1.12.2006) - Добавлена возможность работы по отладочному порту в режиме RTU
    - Снижен джиттер частоты вызова цикла ПЛК
    - Реализованы функции задвижек с датчиком положения и без него
    - Исправлена ошибка, связанная с перезагрузкой в отл. режиме
    - Реализована функция Display Flow control
    - Реализована функция Show call stack
    - Увеличено быстродействие
    - Реализована библиотека SysLibCom
    - Уменьшен минимальный период опроса каждого канала АЦП до 0.5 сек
    - Изменено соотношение размеров областей ввода/вывода в пользу области вывода ~(35/65%)
    - исправлена ошибка невозможности повторного логина на ПЛК при сбое во время логина по Ethernet
    1.31.1 (28.12.2006) - Изменены коэфициенты для измерителя напряжения, увеличена частота опроса АЦП аккумулятора
    - В мастер ModBus добавлена возможность работы по изменению значения/команде.
    - Исправлена ошибка, приводившая к сбою обмена по Ethernet.
    - Добавлен ФБ вычисления относительной влажности психрометрическим методом.
    - Исправления в ФБ PID_* направленные на оптимизацию использования памяти.
    Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 10.01.2007 в 16:19.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    15.12.2006
    Адрес
    Калуга
    Сообщений
    157

    По умолчанию Критика прошивки 1.31.0

    Версия 1.31.0 сброшенная мне Малышевым Олегом работает конечно лучше всех предыдущих, но !! перечислю, что не нравится.
    1. ПИД регулятор не учитывает медленно текущие процессы, например регулирование температуры в воздуха в теплице, т. е. не учитывается инерционность объекта регулирования.
    2. Связь с контроллером ПЛК-100 по Tcp/Ip не стабильна. Выражается это в следующем. У меня сетка из 30 компов. В сетке работает "1С" и работает стабильно. В этой же сетке стоят 2 ПЛК-100 со своими IP адресами. При логине с любого компа с любым ПЛК связь держится максимум 15 минут, минимум вылетаю сразу.
    3. Пришлось контроллеры ставить на UPC, потому что при пропадании питания они или не загружаются или программа слетает вовсе. Дальше этот вопрос не изучал, а просто повесил их на UPC.
    4. Самое главное опять не хватает адресов, когда можно будет приехать к Вам в офис и сделать неограниченную лицензию.

    А так все нормально .
    Поздравляю весь коллектив ОВЕНа с прошедшими праздниками, надеюсь на дальнейшее сотрудничество, ваш Михаил.

  5. #5

    По умолчанию

    Насчет первого вопроса... Какой ФБ вы использовали? Какие ограничения интегральной составляющей вы установили (IMIN, IMAX)? Если не трудно, опишите, пожалуйста, возникшие проблемы с ПИД на oleg@owen.ru. Если возможно вложите проект. Если есть "секретные функции", которые Вы не хотите пересылать по email, удалите их из программы. Спасибо.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МИХАИЛ Посмотреть сообщение
    Версия 1.31.0 сброшенная мне Малышевым Олегом работает конечно лучше всех предыдущих, но !! перечислю, что не нравится.
    1. ПИД регулятор не учитывает медленно текущие процессы, например регулирование температуры в воздуха в теплице, т. е. не учитывается инерционность объекта регулирования.
    2. Связь с контроллером ПЛК-100 по Tcp/Ip не стабильна. Выражается это в следующем. У меня сетка из 30 компов. В сетке работает "1С" и работает стабильно. В этой же сетке стоят 2 ПЛК-100 со своими IP адресами. При логине с любого компа с любым ПЛК связь держится максимум 15 минут, минимум вылетаю сразу.
    3. Пришлось контроллеры ставить на UPC, потому что при пропадании питания они или не загружаются или программа слетает вовсе. Дальше этот вопрос не изучал, а просто повесил их на UPC.
    4. Самое главное опять не хватает адресов, когда можно будет приехать к Вам в офис и сделать неограниченную лицензию.

    А так все нормально .
    Поздравляю весь коллектив ОВЕНа с прошедшими праздниками, надеюсь на дальнейшее сотрудничество, ваш Михаил.
    Господа!
    Стабильная версия - 1.31.1
    Указанную ошибку с нестабильной работой Ethernet мы исправили.
    Все,кто использует тестовую версию, прошу перепрошить контроллер

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    15.12.2006
    Адрес
    Калуга
    Сообщений
    157

    По умолчанию БРЕХНЯ

    Сегодня 10.01.2007 в 15.00.00 после обстоятельного разговора с Николаевым А.А. , и после его утверждения , что версия 1,31,1 норма , закачал славу Богу эту версию в одну из двух ПЛК ( вообщето ее проблемно закачать идут глюки)
    Результат плачевный .
    На выходе ПИД регуляторов НУЛИ.
    Господин Малышев что-то опять не слеглось.
    Версия ПИД библиотеки на сайте ОВЕН древняя как МУМИЯ египетского фараона.
    В конечном итоге после многократных попыток закачал старую версию присланную мне персонально Олегом Малышевым (пусть у него в жизни будет все хорошо) хороший он человек. И все стало хорошо. Правда обмен по Tcp/Ip как не шел так и не идет.
    Олег завтра персонально пришлю отчет по своей работе.
    С приветом Михаил.

  8. #8

    Arrow Брехня

    Приносим свои извенения - прошивка была выложена, а вот библиотеку не успели выложить. Из за несостыковки билиотеки и версии прошивки ПИД регулятор не смог качественно работать. Библиотека будет выложена сегодня.

  9. #9

    По умолчанию Еще раз извиняемся

    Версия библиотеки для прошивки 1.31.1
    Вложения Вложения

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    15.12.2006
    Адрес
    Калуга
    Сообщений
    157

    По умолчанию

    Привет от Михаила О.Малышеву и В.Филоненко.
    Поставил 1.31.1 на оба ПЛК, Tcp/Ip работает класс, PID регуляторы без притензий. Теперь можно действительно играть их параметрами для получения требуемого алгоритма регулирования.
    До понедельника.
    С уважением Михаил.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •