плк100 и мва8
потянет ли плк100 работу с 60-80 мва8?
-
потянет.
нужен будет повторитель Rs485 - 2 штуки.
время опроса всех будет большое...
имхо лучше разбить на несколько плк.
-
Супер Модератор
Нет, не потянет без доп оборудования, типа АС5 http://www.owen.ru/catalog/41163416 .
Я бы в любом случае нашел устройство с несколькими портами RS485 и с него ужо получал данные. Таким устройством будет Екон (жаль, что будет только в мае)... http://www.owen.ru/catalog/14035676
-
232 порт можно задействовать через преобразователь 232/485.
время опроса не критично, несколько минут опроса вполне устраивает. там усе очень неторопливо работает.
-
Супер Модератор
можно конечно, но без повторителей на один порт 32 прибора и алес.
-
насчет 32 устройств я в курсе, вопрос в том хватит ли мозгов. я до этого с большим количеством аналоговых датчиков не работал.
-
мозгов хватит. 640 чисел типа real gkr вполне способен переварить,
вопрос что вы еще собираетесь делать, или просто сбор данных?
-
Супер Модератор
просто работать с таким количество данных для овен плк вообще не проблема.
гораздо более чутко надо относиться к настройке обмена - скоростям, периоду, и т.д.
-
просто сбор данных. ну еще обогрев в наружных коробках включать.
всем спасибо за помощь, буду пробовать.