Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 26 из 26

Тема: проблема с прошивкой плк 100

  1. #21

    По умолчанию

    Попробуйте подключиться к контроллеру через HyperTerminal кабелем КС1 через порт Debug.
    Все настройки заводские, а скорость обмена 115200.
    Снимите лог обмена и приложите скриншоты.
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru

  2. #22
    Пользователь
    Регистрация
    21.01.2018
    Адрес
    Тамбов
    Сообщений
    3

    По умолчанию

    Терминал молчит. При подключении исправного плк опрос проходит.

  3. #23

    По умолчанию

    Добрый день.
    Тогда Вам необходимо сдать контроллер в один из наших сервисных центров: https://owen.ru/servisnie_centri
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru

  4. #24

    По умолчанию

    Всем Привет!
    Кто-нибудь может проконсультировать по ПЛК100?
    Есть программа которую писали сами. В кодесис она работает при проверки всего сценария, а как подключаем контролер и при замыкании входов по циклу должен включиться диод на выходе, он не загорается. Что не так мы делаем? Может ПО не актуальное на контролере, или ещё что. Подскажите куда тыкать? Спасибо!
    Подскажите какое на данный момент актуальное ПО для ПЛК100 R L
    Последний раз редактировалось Мария Мильчакова; 29.10.2019 в 10:49.

  5. #25
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    Регистрация
    11.07.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    623

    По умолчанию

    Скорее всего дело в самой программе.
    Что бы это проверить, создайте максимально простой проект, где в программе выход замкнут на вход.
    Если там все отрабатывает, значит ошибка в проекте.

    Актуальный софт там же где и всегда.
    https://owen.ru/product/plk100_150_154/software
    https://owen.ru/product/codesys_v2/service_po

    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»

    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru

  6. #26

    По умолчанию

    Да, действительно была проблема с проектом, с этим разобрался. А ещё подскажите на моем ПЛК версия "2.05.6" к этому ПО есть какие-нибудь замечания? или можно оставить так.