Показано с 1 по 5 из 5

Тема: подстроить коэф.пид

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    20.11.2008
    Адрес
    Тюмень
    Сообщений
    15

    По умолчанию подстроить коэф.пид

    Добрый день!
    требуется подстроить коэф.Пид регулятора после автонастройки(Регулятор с автонастройкой второго типа (PID_3POS_IM_ANR)) с панели СП270 каким образом это сделать?
    из codesys меняется а из СП270(с помощью переменных) немогу.
    подскажите пжлста кто сталкивался с этой проблеммой.

  2. #2

    По умолчанию

    А как Вы это делали из CoDeSys???

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    20.11.2008
    Адрес
    Тюмень
    Сообщений
    15

    По умолчанию

    наводил мышкой на коэф котор надо поменять и два раза щелкал
    А вообще если коэф (например fK0) менять через присваивание значения переменной то при компиляции пишет что переменная не предназначена для записи. Вот .

  4. #4

    По умолчанию

    Используйте указатель на переменную.

  5. #5

    По умолчанию

    данный блок не предусматривает изменения пид коэффициентов после автонастройки... к сожалению.
    лезть в структуру блока и обращаться к переменным через указатели стоит оооочень аккуратно, и только если вы уверенны в своих силах. я стараюсь обходится без экстрима там, где в этом нет жесткой надобности. чего всем и рекомендую...

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •