Страница 16 из 16 ПерваяПервая ... 6141516
Показано с 151 по 155 из 155

Тема: Vipa и ип320

  1. #151

    По умолчанию

    См. алгоритм в документации, это условия вызова SFC218.
    2000h Send ready without error
    2001h Send ready with error

    Как я уже писал, мы пробуем тестовый вариант программы, поэтому все условия не проверяем и ошибки не обрабатываем. Наша цель, организация связи (проверка оборудования и физического соединения).

  2. #152

    По умолчанию

    Я просмотрел параллельную ветку на форуме журнала "СТА"
    http://forum.cta.ru/forum_posts.asp?TID=3599

    Вижу у вас проблемы не только с организацией Modbus обмена, но и с языком STEP7.

    Рекомендую прослушать курсы по программированию PLC VIPA, проводимые компанией "ПРОСОФТ" Петербург
    http://www.prosoft.ru/support/training/spb/

    В программе курса рассматривается Modbus RTU обмен для PLC VIPA 314-6CG03 с использованием SFC216/217/218.

  3. #153

    По умолчанию

    больших проблем с языком у меня нет, он не далеко ушел от step5

  4. #154

    По умолчанию

    кое-как добился стабильности.
    Когда я в DB30 ставлю одни нули в тестере следуещее -
    [FF][FE][FC][FE][FE][FE][FC][92][FE]
    Ставлю в DB30 b0 - 3, b1 - -10, b2 - -10, дальше нули, получается -
    [FF][F2][04][02][00][02][55][3A]. B DB1 поставил скорость - 1000 (при 10000 слишком долго ждать). А до того было не понятно что.
    Что можете посоветовать?
    Последний раз редактировалось aipik; 04.03.2010 в 09:04.

  5. #155

    По умолчанию

    всем спасибо, проблема закрыта

Страница 16 из 16 ПерваяПервая ... 6141516

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •