Тема: возможности OPM v1.2

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    09.02.2010
    Адрес
    Харьков
    Сообщений
    21

    По умолчанию возможности OPM v1.2

    Доброго времени суток. В ходе проектировки системы управления вакуумной техникой возникла необходимость сбора информации, построение графиков тех. процессов и архивация данных с приборов ТРМ148 и контроля вакуумметров D39591000 производства BOC Edwards. Подключение к ПК предполагается использовать конвертер АС4. Контроллер вакуумметров использует стандартный интерфейс RS-232 и протокол Modbus ASCII (http://www.edwardsvacuum.com/Product...1000/View.aspx) для подключения в сеть RS 485 предполагается использовать конвертер интерфейсов АС3-М. Задачи управления с ПК не ставится. Необходима просто сбор, визуализация и архивация данных. Возможно ли использовать ORM для данной задачи?

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте. OPM поддерживает только протокол ОВЕН. Вакуумметры на него завести не сможете. Обратите внимание на крупные scada-пакеты. Возможно, в Вашем случае будет достаточно бесплатной версии MasterScada на 32 точки. Сколько всего сигналов хотите обрабатывать?
    Кирилл Валюнин
    Компания ОВЕН
    Директор по развитию ассортимента

    skype: valunin_owen
    e-mail:k.valyunin@owen.ru

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    09.02.2010
    Адрес
    Харьков
    Сообщений
    21

    По умолчанию

    задача на работу по 8-ми точкам. 2 канала температуры, 2 вакуума, плюс аварийная сигнализация.

  4. #4

    По умолчанию

    тогда вполне
    будет достаточно бесплатной версии MasterScada на 32 точки

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    09.02.2010
    Адрес
    Харьков
    Сообщений
    21

    По умолчанию

    Абсолютно с вами согласен. Вам огромное спасибо. Теперь буду получать консультации у саппортов MasterScada.