А почему OWEN а не ModBus...
Почему даже по ОВЕН опрашиваете не маской?
-
Пользователь
да особо не задумывался почему овен. взял инструкцию, все по ней сделал на первом проекте. все было отлично. 2 мддв отлично работали, быстро соображали. только там плк100 был.
а сегодня начал второй проект, все аналогично сделал с первым, но соображает долго. до 2 секунд задерживает.
получается не ахти протокольчик выбрал?
-
Супер Модератор
ну не "не ахти", просто по ModBus опрос и запись в мдвв можно делать двумя посылками (маска входов и маска выходов).
по поводу задержки - проверьте скорость, время цикла (не завысили и не сбросили в 0).