Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 32

Тема: перезагрузка плк150-220.у-м

  1. #1

    По умолчанию перезагрузка плк150-220.у-м

    день добрый.имеется плк150-220.у-м версия прошивки 2.10.5 при срабатывании выходного реле на нагрузку (катушка реле 24в) иногда перезагружается контроллер,при отсутствии нагрузки вроде работает нормально.в чем может быть проблема зав.№10748090802107753.программа во вложении.
    Вложения Вложения

  2. #2

    По умолчанию

    1. проверьте без программы - если просто замыкать реле прям из конфигурации - что будет происходить?
    2. по какому порту связываетесь.

  3. #3

    По умолчанию

    Контроллер на производстве ,пока нет возможности проверить.Заливал программу в плк через Debug 232,а на RS485 подключена панель.Может быть проблема в выходных реле,потому как в роли сухих контаков выходные реле работают без проблем.

  4. #4

    По умолчанию

    Вчера создал пустой проект и замыкал выхода контроллера через конфигуратор,то же самое примерно на третьем-четвертом включении перезагрузка.Выкинул промежутоные реле,вроде перестал перезагружаться.Видимо проблема в промежуточном реле,как защитить контроллер от воздействия промежуточного реле(катушка реле на 24 В-берутся с блока питания БП60-Д4-24?

  5. #5

    По умолчанию

    Использовать искрогасящие цепочки. Тема поднималась на форуме, есть серийные решения.

  6. #6

    По умолчанию Сообщение для mar154

    На выходе блока питания БП60-Д4-24 попробовать установить доп-электролит 47-100 мкф, параллельно катушки реле на 24 В установить диод серии 102-103 или импортный аналог, и последнее попробовать сменить контролер, вместо диода моно попробовать установить фильтр конденсатор+резистор (100nJ+100om). Попробовать сменить БП, и прежде чем всё добро нести в цех обкатать в лабораторных условиях, очень часто бывает в лаборатории тип-топ, в цеху "Ж", ну и соответственно делать выводы и искать баги, скорее всего они сетевого характера, то есть связаны с электропитанием, а сети в России не ахти. Поэтому следует попытаться сеть фильтровать пилотом или UPS-ом, тем более если на близ расположенном оборудовании по сети имеются частотные преобразователи, сплош и рядом они подключены в целях экономии без фильтров, реакторов и т.д.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от филоненко владислав Посмотреть сообщение
    использовать искрогасящие цепочки. тема поднималась на форуме, есть серийные решения.
    а можно поодробнее о серийных решениях

  8. #8

  9. #9

    По умолчанию

    ну ещё как вариант проверить цепь перезагрузки контроллера, т.е бороться не с возникновением помехи а с её последствием, даже если предотвратить все возможные помехи, обязательно появится новая. не знаю как реализована перезагрузка на плк150, но на микроконтроллерах такое может встречаться если подтягивающий резистор неисправен, или его туда вообще не поставили понадеявшись на внутренний. в любом случае контроллер не должен перезагружаться от мелкой помехи от срабатывания реле. кто сможет назвать импортный контроллер который перезагрузится в подобных условиях? обычно производители рекомендуют гасить скачёк напряжения на индуктивности что-бы не убить транзистор на выходе, или продлить срок службы контактов, но не как не из-за возможной перезагрузки. вы-же пытаетесь свалить свой косяк на потребителя, точно так-же как и со мной в случае с бкк1. не стыдно?

  10. #10

    По умолчанию

    за что нам должно быть стыдно? за то, что плк отвечает требованиям по устойчивости к воздействию помех в соответствии с гост р 51841 и гост р 51522 для оборудования класса а?
    но если помеха больше гостируемой? что делать? убрать помеху или ваять мегаплк, устойчивый к эмс в эпицентре ядерного взрыва?
    вы так вольно обсуждаете особенности схемотехники плк, у вас есть схема? профильное образование?
    а что не так с бкк1? инструкцию надо привязывать прям к прибору, чтобы её наконец читали?

Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •