  1. #1

    По умолчанию обойдусь ли без плк?

    возможно ли назначить мастера без плк!в скаде там или как! есть трм-251 и мву 8!соединены паралельно в ас4!
    Даже если нет запаски - вывози эту коляску...

  2. #2

    По умолчанию

    В Вашем случае Scada-система может выступать мастером сети.
    Кирилл Валюнин
    Компания ОВЕН
    Директор по развитию ассортимента

    skype: valunin_owen
    e-mail:k.valyunin@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию

    уже радует!я в ОПС сервере задал для ТРМ251 базовый адрес 16 и для МВУ8 - 24!но если например идет сбор данных от ТРМ , при включении в сеть МВУ сигнал теряется! как будто они оба передают по адресу 16!как это исправить?
    Даже если нет запаски - вывози эту коляску...

  4. #4

    По умолчанию

    надо еще и в приборе адреса задать.

  5. #5

    По умолчанию

    в конфигураторе трм 251 есть исходный адрес прибора и базовый адрес прибора(сетевые настройки)!их если задать 16 то идет передача данных от прибора трм251!как правильно задать для трм и мву 8!???ничего пока не понял
    Даже если нет запаски - вывози эту коляску...

  6. #6

    По умолчанию

    в зависимости от протокола обмена адреса у приборов должны различаться...
    рекомендую поставить адреса, различающиеся на 16 (можно 8). то есть один прибор с адресом 8 (или 16), а второй с адресом 24 (или 32 или так дальше)...
    не забудьте после смены сетевых настроек перезагрузить приборы, по тому как конфигураторы работают автоматически на протоколе овен

  7. #7

    По умолчанию

    протокол обмена - овен!ставлю например для трм251 адрес 16 при выключенном мву-8 то все работает!так же если поставить для мву-8 адрес 16 при выключенном из сети трм251 тоже идет передача данных!но если ставлю адрес 24 или 32 передача данных не идет!где кроме конфигуратора трм 251 еще задать адрес 24?и как должны быть подключены трм и мву?последовательно или параллельно?
    Даже если нет запаски - вывози эту коляску...

  8. #8

    По умолчанию

    ставь трм адрес 16 и мву - 32...

  9. #9

    По умолчанию

    отделите конфигураторы от прибора:
    задайте трм251 и мву разные адреса (лучше с разницей в 16)
    при связи с конфигуратором указывайте конкретно ваш адрес.
    ну и самое главное - 2 конфигуратора одновременно работать не будут, так как каждый из них занимает порт обмена.

  10. #10

    По умолчанию

    спасибо!просто задал в трм в самих его настройках адрес 32 и в конфигураторе обновился адрес на 32!приборы работаю совместно отлично!но это мне повезло что 2 прибора!а например если бы было 2 мву 8?
    Даже если нет запаски - вывози эту коляску...