Показано с 1 по 5 из 5

Тема: вопрос новичка по плк100

  1. #1

    По умолчанию вопрос новичка по плк100

    Здравствуйте, уважаемые коллеги!

    Подскажите, пожалуйста, как заставить перезагружаться ПЛК100 после кратковременного пропадания питания?

    Что имеется ввиду: ПЛК100 радостно работает на некотором шаге и управляет горелкой котла - горит огонь, все прекрасно :о))) Потом происходит сбой питания на 1 секунду - газовые клапана закрываются и огонь гаснет... Но ПЛК100, восстановившись через 1 секунду, продолжает радостно управлять котлом, ожидая правильных сигналов и все такое. Вроде бы, чисто теоретически, все реле перекидываются в положение "безопасности", которые я задал. Но сам-то контроллер продолжает находится в программном шаге "работа"!!! А вдруг он захочет клапаночек-то газовый открыть?
    Где необходимо поставить галочку - чтобы контроллер при кратковременной потере питания ВСЕГДА перезагружал сою программу с самого начала, как и после длительной потери питания.

    Программа "залита" в ПЛК, самостоятельно загружается и правильно работает после длительной потери питания...

    более подробно (с телом программы и описанием) в теме "наши примеры" - http://owen.ru/forum/showthread.php?t=7148

    Заранее спасибо!

  2. #2

    По умолчанию

    зачем перегружать?
    анализируйте флаг питания и по переднему фронту стартуйте программу с начала

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от филоненко владислав Посмотреть сообщение
    зачем перегружать?
    анализируйте флаг питания и по переднему фронту стартуйте программу с начала
    спасибо, Владислав!

    я попробовал Ваше предложение на нашем "сервисном" плк100 и... модуль "статистика" на нем не работает!!!

    на моем личном плк150 (2008 г.в) - все отлично, и флаг питания и длительность цикла (только почему-то указано, что цикл длится 480 единиц по 100мкс - многовато намерял для тестовой мини-программы) и даже температура плк меняется!

    а вот в плк100 (конец 2009 г.в) запустить модуль не удалось - все параметры по нулям... после нескольких телодвижений - вообще начал выдавать ошибку (см. приложения).

    это у меня такая особенность плк? тем более, что в описании PLC-Configuration указан другой набор модуля "Статистики".
    подскажите, плз, как реализовать Ваше предложение "в металле"!!!
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Dimur; 12.02.2010 в 11:30.

  4. #4

    По умолчанию

    А не работает он потому что надо использовать правильный таргет. Версии 2.10.

  5. #5

    По умолчанию

    да, с новым таргетом все заработало!

    спасибо!