Показано с 1 по 5 из 5

Тема: мой пример автоматизации запуска старого котла

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию мой пример автоматизации запуска старого котла

    Здравствуйте, уважаемые коллеги!

    Во вложенном файле - моя первая законченная реализация алгоритма запуска водогрейного котла (70х годов выпуска, с тремя горелками). С пояснительной запиской! Цель - алгоритм должен заменить оператора котла.

    Внутри проекта во вкладке "модель" - виртуальная модель шкафа с ПЛК, модулями, с мигающими лампочками и все такое. Вроде всё нажимается.

    Прошу Вас оценить опытным взглядом качество реализации, подсказать ньюансы и возможные варианты улучшений моих алгоритмов. Может найдете какой "косяк"

    Прошу учесть следующие "исходные данные":
    1. Проект не коммерческий. Идея и набор оборудования принят на основе некоего мифического реализованного проекта, который мне удалось выклянчить у наладчиков. О реальном существовании такой котельной данных нет.
    2. Проект последовательный и простой, как барабан. Я старался делать больше комментариев и пользовался системой обозначения переменных, как учил нас "программный препод" в школе. Оттуда же - любовь к Паскалю и языку ST.
    3. Аналоговое управление, ПИД-регулятор и все такое - я не рискнул применить - это пока выше моих сил, но по совету наладчиков предусмотрел выход на некий регулятор ТРМ212, который будет управлять мощностью горелок по температуре... В принципе, мне кажется, что проект работоспособен
    4. В качестве модуля ввода дискретных сигналов использован МВА8, а в качестве управления МВУ8 - эта глупость была сделана в самом начале, когда мне "посоветовали" набор оборудования наладчики. Потом я сам понял, что надо было применять МДВВ. Но в процессе работы выяснилось, что схема имеет пикантную особенность считывания реле через МВА8 (два реле кодируются цифрами 1..4) - что усложняет обработку и увеличивает мой интерес "добить до конца".

    Спасибо за Ваши комментарии!!! с уважением, Рожников Дмитрий, инженер-теплотехник.
    Вложения Вложения

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •