Несколько независимых ПИД-регуляторов на ПЛК100?
С ПЛК только начинаю разбираться, поэтой если вопрос глупый просьба не ругаться:
Возможна ли работа ПЛК как несколько независимых ПИД-регуляторов?
Ситуация и задуманная схема примерно следующая:
есть несколько однотипных объектов управления, основными средствами управления являются регулируемый клапан с резистивным датчиком - подача пара( на нагрев) и управляемые жалюзи парооотвода ( на охлаждение).
Ставим МВА+МДВВ на каждый объект, собираем нужные параметры, по RS-485 передаем на ПЛК100, там обрабатываем и по сети выдаем через МДВВ команды управления.
Вопрос - Возможно ли использование одного ПЛК на несколько объектов ?
Если да, чем ограничено их количество ?
Последний раз редактировалось Михайлов Илья; 05.02.2010 в 12:21.
-
использовать можно, но ограничено имхо следующим:
1. производительностью сети обмена с модулями, т.к. для регулирования и управления бывает важна минимальная скорость реакции системы. надо оценить время получения данных и время передачи на управляющий механизм. иногда бывает довольно быстротекущие процессы надо регулировать.
2. производительностью плк, т.к. и он тоже обладает конечным временем прохода цикла по программе, оценить который можно только на реальном плк.
1 и 2 коственно связаны, т.к. завязаны в общем цикле работы плк.
если че наврал поправите.
также может быть целый ряд других важных и не очень ограничений...например надежностью, территориальной разнесенностью элементов объекта и пр.пр.
Последний раз редактировалось DARNER; 05.02.2010 в 12:44.
-
Если речь о десятках ПИДов - вообще без проблем.
Если о тысячах - тут надо разнести их вызов, чтобы вся тысяча в один момент не срабатывала.