Показано с 1 по 3 из 3

Тема: ФБ соотношение газ-воздух.

  1. #1
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию ФБ соотношение газ-воздух.

    Здравствуйте, может сталкивался кто с задачей и сделал решение.
    Было бы очень интересно посмотреть реализацию.
    Ну и поюзать, само собой.

  2. #2

    По умолчанию

    Реализация зависит от устройств которыми нужно управлять, например в некоторых импортных "бесступенчатых" горелках (название выговорить не могу, на W начинается) это было реализовано сначала механически, потом со временем с помощью электроники, т.е. газовая и воздушная заслонка управляются приводами с обратной связью, с какой-то зависимостью по положению. Некоторые производители идут другим путём, например изобретают смесительную камеру, в которую воздух и газ подаются в зону с одинаковым давлением, импортные камеры обычно напоминают помесь цангового карандаша с инжектором, российские-- творение двоечника по газодинамике, давление газа регулируется механически от давления воздуха, (например клапанами от кромшрёдера) соотношение регулируется изменением площади отверстий для воздуха или газа в смесительной камере. тот.же кромшрёшер выпускает горелки со смесительными камерами и регуляторы соотношения давлений.

    Если используют рекуператор или подобное для подогрева воздуха, то перечисленное выше не всегда подходит, например если рекуператор один, а зон горения несколько. в этом случае только полноценное измерение массового расхода с учётом температуры и давления. (расход приведённый к нормальным кубам в час). Традиционно для изменения температуры регулируют подачу газа, а от измеренного расхода газа вычисляют сколько нужно подать воздуха. Подачу воздуха и газа стабилизируют пид-регулятором, это самый дорогой и лучший вариант, но часто выходит дешевле если речь идёт о большом расходе, когда механические регуляторы сильно вырастают в цене из-за размеров или ими практически невозможно стабильно удержать соотношение, и когда разница давлений воздуха и газа сильно отличается.
    Есть ещё и способ корректировки соотношения по отходящим газам, по наличию CO и кислорода, вроде в России применяли такое в куче с предыдущим способом, но по слухам датчики для этого долго не живут, да и в зону горения часто попадает неучтённый воздух, попадает и в отходящие газы через разные шели.

    Как правило во всех этих устройствах контроллер самая недорогая деталь.

    т.е. фб на все случаи жизни не будет, всё зависит от объекта которым нужно управлять. Перечислите что Вы имеете, возможно под Вашу задачу кто-то поделится наработками.

  3. #3

    По умолчанию

    Задал здесь вопрос о применении ТРМ212 на блочных горелках, там где можно было бы применить ТРМ (или ФБ) для регулировки газ-воздух, вопрос без ответа. Фишка в том, что в давлении газа, если её мерить на входе в горелку, после элементов регулирования объёма газа, весомую часть давления составляет давление воздуха который подпирает в подающую газ рампу. В таком случае применение ПИД регулятора (ФБ) на блочных, модулируемых, горелках скорее не возможен. Участь таких приборов - работать со старыми котлами (КВГМ и т.п.) где подача газа и воздуха идут разными путями, где есть дутьевой, вытяжной вентилятор.
    В горелках типа weishaupt соотношение задаётся, как сказал товарищ ВЕТЕР, определённым положением заслонок управляемых сервоприводами, положение которых настраивается заранее во всём диапазоне мощности с проверкой газоанализатором, более сложные модели используют корректировку по датчикам кислорода или СО, продвинутые модели с частотным приводом имеют настройки соотношений газ-частота вентилятора подающего воздух, где частота считывается энкодером и используется для корректировки работы + датчики кислорода или СО.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •