Тема: Кабель КС2

  1. #1

    По умолчанию Кабель КС2

    Раньше в проекте панель ИП-320 подключали к ПЛК 100 по RS-232 (у плк в COM порт). Купил кабель КС2. Подсоединяю. Пишет потеря связи. Кабель прозвонил - все впорядке. Скажите в программе нужно какие-то настройки изменить, чтоб он заработал?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    Кабель КС2 для debug RS232!
    http://www.owen.ru/catalog/69289273

  3. #3

    По умолчанию

    Эту страницу я видел. Ответа на свой вопрос не нашел там. По сути если у меня раньше было подключено COM (ип320) - COM (плк100), а сейчас стало COM (ип320) - debug RS232 (плк100) с помошью кабеля КС2, то я программно ни в панели, ни в контроллере ничего менять не должен?
    Я просто взял старый выткнул и воткнул КС2 и все должно работать?

  4. #4
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Artem Посмотреть сообщение
    Эту страницу я видел. Ответа на свой вопрос не нашел там. По сути если у меня раньше было подключено COM (ип320) - COM (плк100), а сейчас стало COM (ип320) - debug RS232 (плк100) с помошью кабеля КС2, то я программно ни в панели, ни в контроллере ничего менять не должен?
    Я просто взял старый выткнул и воткнул КС2 и все должно работать?
    В ПЛК-конфигурации необходимо изменить тип порта, к которому подключена панель. А после того как воткнули кабель кс2 необходимо перезагрузить ПЛК. Чтобы он вышел из режима работы по протоколу gateway.

  5. #5

    Thumbs up

    Спасибо. Все отлично.