Показано с 1 по 8 из 8

Тема: На счет МНС1

  1. #1

    Wink На счет МНС1

    В принципе нужная вещ, но как всегда есть пожелания вход прибора это три фазы, а выход это прекос или отсутствие хоть одной из фаз. Для контроля напряжения питания непосредственно на клеммах трёхфазного двигателя этого не достаточно так как отсутствие напряжения питания (всех трёх фаз) и отсутствия одной фазы прибор не различает. То есть если пускатель заклинило и он разомкнул только одну фазу то МНС1 выдаст сигнал такой же как если пускатель разомкнул все три фазы. У меня предложения сделать монитор напряжения сети с двумя выходными реле. Первое срабатывает при не правильно напряжении а второе срабатывает если хоть одно из напряжений присутствует.

    P. S. У заказчика уже умерло несколько движков по цене несколько тысяч евро вот хотелось как то помочь людям.

  2. #2

    По умолчанию

    Прорабатываем вопрос создания нового "МНС". Спасибо за совет.
    Если есть у форумчан еще пожелания-будем очень благодарны.

  3. #3

    Smile Пожелания

    Цитата Сообщение от Пугачев Андрей Посмотреть сообщение
    Прорабатываем вопрос создания нового "МНС". Спасибо за совет.
    Если есть у форумчан еще пожелания-будем очень благодарны.
    Пожелания пожалуй есть например: светодиодики на наличие напряжения каждой фазы (вот электрики обрадуются:-). Название уже придумал "МНС2", ну как?! прикольно!?

  4. #4
    незарегистрированный
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gans Посмотреть сообщение
    P. S. У заказчика уже умерло несколько движков по цене несколько тысяч евро вот хотелось как то помочь людям.
    А реле контроля фаз производства ABB или Шнайдер или "Реле и автоматика" уже сейчас не спасут заказчика. Да, цена выше но есть уже сечас. Особенно на фоне движков за несколько тыс. Евро.

  5. #5
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,240

    По умолчанию

    Посмотрите РНПП-301 или РНПП-302! Должны устроить вас, здесь описание: http://www.elec.ru/market/RNPP-301-14938084216.html http://mirmsk.ru/rnpp301
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 31.07.2011 в 04:12.

  6. #6
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,240

    По умолчанию

    Есть пожелание не изобретать велосипед! Посмотрите РНПП-301, РНПП-302 - уже всё изобретено!

  7. #7
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,240

    По умолчанию

    Прежде всего необходимо, если не желаете что бы "умерло несколько движков по цене несколько тысяч евро" эффективную защиту двигателя по току! Тогда МНС1 или подобные приборы будут просто не нужны! Как собаке пятая нога! Они все равно не могут защитить двигатель от перегрузки по току! Лучше и дешевле поставить УЗОТЭ-2У или подобное, защита по току более эффективная по сравнению с тепловыми реле!

  8. #8
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,240

    По умолчанию

    Извините конечно, но "если пускатель заклинило и он разомкнул только одну фазу" то уже ничего вас не спасёт(точнее двигатель) кроме автоматического выключателя!!! По моему Вы ищете, но не то, что Вам нужно на самом деле для защиты двигателя!!!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 31.07.2011 в 05:57.