Тема: Как определить отсутствие связи панели с ПЛК

  1. #1

    По умолчанию Как определить отсутствие связи панели с ПЛК

    Добрый день !

    Есть конфигурация : ПЛК 100 как master, с ним nn-ое число блоков + панель СП270 как slave. Все по rs485 modbus-rtu. Задача - как сделать так, чтобы при обрыве связи панели с контроллером на панели появлялась панелька с соответствующим сообщением.. посоветуйте решение, пожалуйста. Заранее спасибо !

  2. #2

    По умолчанию

    Если панель Slave и связь с ПЛК пропала, то никак, по тому как стоять и ждать запроса для Slave - нормальное состояние...
    Переносите панель на другой порт и делайте Master-ом

  3. #3

    По умолчанию

    А можно как-то сделать, чтобы если нет запроса определённое время, - выскакивало сигнальное окно ? Мне не нужно моментально знать, что связь оборвалась. Можно через минутку, например :-)

  4. #4

    По умолчанию

    Всё, спасибо, вопрос снят. Решил задачу с помощью сбрасываемого с контроллера счётчика.