Показано с 1 по 2 из 2

Тема: возможно ли в трм202 введение отрицательного значения наклона характеристики

  1. #1

    По умолчанию возможно ли в трм202 введение отрицательного значения наклона характеристики

    День добрый.Стала задача вести регулирование по средней температуре Тср=0,5(Т2+Т1) на приборе трм202.Возможно ли в приборе ввести значение характеристики наклона -0,5 и тем самым через значение дельтаТ=0,5Т2-(-0,5Т1) получить средне арифмитическое значеие температуры?

    Если нет,то подскажите другой выход.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    Прибор настроить на 100М, последовательно 2 датчика типа 50М. Сопротивление линии вычесть коррекцией.
    Подключал так, когда под рукой 100М не оказывалось. Теоретически вроде должна быть примерно средняя, не учитывая возможную кривизну.
    Лучше измерить погрешность непосредственно в зоне уставки.
    Если же термопара....?