Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Адресация в протоколе OWEN

  1. #1

    По умолчанию Адресация в протоколе OWEN

    Есть два ТРМ 202, с базовыми адресами 0 и 1.
    Для чтения температуры по протоколу OWEN c прибора с адресом 0:
    адрес =0, имя = 'Pv' , индекс = 16#FFFF - температура 1
    адрес =1, имя = 'Pv' , индекс = 16#FFFF - температура 2

    Если это правильно, то что писать для второго прибора?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vit74 Посмотреть сообщение
    Есть два ТРМ 202, с базовыми адресами 0 и 1.
    Для чтения температуры по протоколу OWEN c прибора с адресом 0:
    адрес =0, имя = 'Pv' , индекс = 16#FFFF - температура 1
    адрес =1, имя = 'Pv' , индекс = 16#FFFF - температура 2

    Если это правильно, то что писать для второго прибора?
    поскольку приборы двухканальные, они резервируют по 2 адреса. Адрес 0 не используйте.

    Задайте для приборов адреса 2 и 4

  3. #3

    По умолчанию

    почему 0 не использовать?

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    14.03.2009
    Адрес
    Россия - Ярославль
    Сообщений
    44

    По умолчанию

    5 лет назад пробывал использывать адрес "0", в протокле ОВЕН. Были какието заморочки, не помню какие. Перейдите на адреса выше "0", и будет вам счастье.

  5. #5

    По умолчанию

    Адрес 0 зарезервирован для спец применения. Пользоваться не стоит.

  6. #6

    По умолчанию

    протокол овен не выделяет нулевой адрес как какой-то особенный для "спецприменений".

  7. #7

    По умолчанию

    Мне крайне печально.... ну вы меня поняли.
    Адрес 0 - адрес для широковещательных сообщений
    Часто задаваемые вопросы по кодесис
    1) Почему программа не работает - Следует выполнить "Онлайн ->Старт"
    2) Где скачать CoDeSys, таргеты, прошивки, библиотеки - http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/opisanie

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Малышев Олег Посмотреть сообщение
    Адрес 0 - адрес для широковещательных сообщений
    только в протоколе modbus. в протоколе овен "В этом случае в базовом адресе прибора посылаются все «1», а значение дополнительного игнорируется."

    неплохо иногда читать собственную документацию. ну вы меня поняли...

  9. #9

    По умолчанию

    Точно с модбас спутал - извиняюсь - был неправ.
    Часто задаваемые вопросы по кодесис
    1) Почему программа не работает - Следует выполнить "Онлайн ->Старт"
    2) Где скачать CoDeSys, таргеты, прошивки, библиотеки - http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/opisanie