У нас установлено 6 датчиков ПД100-М. Наблюдается странная история:
после установки некоторое время датчик работает нормально, затем начинает давать все большую погрешность. Так, все датчики на 10 бар,
но может при отсутствии давления показывать до 6 бар!
Если снять датчик и сразу установить его на место, ничего не меняется.
Так как датчики стоят практически на улице (в неотапливаемом помещении), пробовали их снимать и нагревать, ничего не меняется.
Однако, если просто положить датчик при комнатной температуре,
он полежит три-четыре часа и установить его на место, работоспособность восстанавливается! Погрешность исчезает и они опять некоторое время работает нормально.
Питаются все датчики от напряжения 12 вольт, нагрузочное сопротивление
100 ом. Измеряется давление воздуха в магистральных линиях сразу после ресиверов, давление нарастает и спадает медленно, скачков нет.
Кто что может сказать?
Мы считаем, что в корпусе датчика имеются водяные пары, при большом холоде конденсируются на элементах измерительной схемы и разбалансируют ее. При длительном нахождении при комнатно температуре все высыхает и восстанавливается.Так ли это?