Тема: Проблемы с ПД-100

  1. #1

    По умолчанию Проблемы с ПД-100

    У нас установлено 6 датчиков ПД100-М. Наблюдается странная история:
    после установки некоторое время датчик работает нормально, затем начинает давать все большую погрешность. Так, все датчики на 10 бар,
    но может при отсутствии давления показывать до 6 бар!
    Если снять датчик и сразу установить его на место, ничего не меняется.
    Так как датчики стоят практически на улице (в неотапливаемом помещении), пробовали их снимать и нагревать, ничего не меняется.
    Однако, если просто положить датчик при комнатной температуре,
    он полежит три-четыре часа и установить его на место, работоспособность восстанавливается! Погрешность исчезает и они опять некоторое время работает нормально.
    Питаются все датчики от напряжения 12 вольт, нагрузочное сопротивление
    100 ом. Измеряется давление воздуха в магистральных линиях сразу после ресиверов, давление нарастает и спадает медленно, скачков нет.
    Кто что может сказать?
    Мы считаем, что в корпусе датчика имеются водяные пары, при большом холоде конденсируются на элементах измерительной схемы и разбалансируют ее. При длительном нахождении при комнатно температуре все высыхает и восстанавливается.Так ли это?

  2. #2

    По умолчанию

    1. Есть ли возможность поднять напряжение питания до 24 вольт?
    2. Если все датчики питаются от одного источника, хватает ли мощности источника питания?

    Так себя ведут все 6 датчиков или только один?

  3. #3

    По умолчанию Re:

    В принципе поднять напряжение до 24 вольт не проблема.
    Датчики питаются от 1 источника 3 датчика, таким образом ведут
    себя два из них.Мощность источника 1,25 а. Третий пока показывает ноль, так как эта линия еще не работает. Заработает дальше в марте. Еще один датчик вел себя так же, мы его сняли, после замены через два дня проверили нулевой ток было 3,999ма.

  4. #4

    По умолчанию

    1. Температура окружающего воздуха какая?
    2. Нагрузочное сопротивление установлено в минусовой шине питания или плюсовой?
    3. Если нет проблем с 24 В, то запитайте от этого источника и отпишитесь о результатах.
    Последний раз редактировалось Владимир Цихмистер; 04.02.2010 в 09:57.

  5. #5

    По умолчанию продолжение - пд100

    Так как техподдержка "Owen" не ответила на мой запрос, придется продолжить обсуждение здесь,так как проблема остается.
    В продолжение темы - так датчики ведут себя после остановки производства на выходные дни, и только в одном месте. Пробовали ставить туда исправные преобразователи с других точек, то же самое.
    Вопрос - м ожет ли это быть в связи с тем что к прибору прикладывается отрицательное давление ( разрежение). Дело в том, что он измеряет
    давление воздуха в резервуарах (накопительные ресиверы), расположенных на улице. Во время работы компрессоров воздух в них
    поступает нагретым до 40-50 градусов, в рабочие дни давление в них
    есть все время.
    При остановке компрессоров на выходные дни воздух в течении нескольких часов через утечки стравливается, давление падает до
    0. Ночью при минус 20-30 ресиверы охлаждаются, к утру в них возникает
    разрежение думаю значительное, так как обьем баков достаточно большой и оно прикладывается к ПД100.

  6. #6

    По умолчанию

    диалог мы вроде бы продолжали, поэтому тех. поддержка в моем лице не стала отвечать на ваш запрос.
    в принципе, допускается подача отрицательного давления не более 50 кпа.
    хотелось бы еще раз выяснить, напряжение питания сейчас 24в или 12в?

  7. #7

    По умолчанию

    я вообще то отвечал на все вопросы но одного своего сообщения в теме не вижу видимо был какой то сбой.
    пробовали и при 12 и при 24 вольт, результат одинаковый.
    как устроен конкретно сам измерительный элемент - мембрана воздействует на что (изменение сопротивления или емкости, например,
    с дальнейшей микропроцессорной обработкой).
    на эти выходные просто выкручу преобразователь и оставлю висеть
    на кабеле, посмотрим что получится.
    кстати, все данные пишутся в тренд, там видно что после спада давления до нуля через какое то время начинается его медленный
    рост без остановки, при неработающих компрессорах. вставить картинку не могу пока, так как пишется на сервере, для снятия файла надо останавливать программу.

  8. #8

    По умолчанию

    с датчиками давления у меня была примерно такая же история как у вас. долго бился но выход нашел. дело было вот в чем: у меня измерялось давление теплоносителя и датчик контактировал со средой,чье давление измерялось. датчик был установлен непосредственно на стальном трубопроводе через трехходовой кран на безопасном температурном расстоянии. фишка в электрической помехе которая проникала к корпусу датчика 1)от стального трубопровода(блуждающие токи,непонятное заземление трубопроводов,оборудования через трубопроводы и т,д,) 2)от теплоносителя (теплоноситель это раствор грязей и солей а отсюда и проводимость).
    сделал электрическую изоляцию датчика от трубопровода и теплоносителя через участок пластиковой трубы и так чтобы перед датчиком был вертикальный прямой участок из которого не удаляется воздух перед датчиком при запуске датчика в работу. дефект исчез.
    корпус датчика заземлить. я специально изготовил отдельный контур заземления для своего щита. а напряжение питания рояли не имеет.
    дефект удалось установить при помощи электронного самописца с дискретностью опроса 0.1 сек в течении часа. импульсные помехи просто отключают датчик! а показания падения давления будут у вас еще более заметны (глубже) если на модулях ввода отключить все цифровые фильтры!

  9. #9

    По умолчанию

    не уверен, что здесь та же самая ситуация, т.к. датчик заземлен отдельным проводом и измеряемая среда - воздух.
    при нагрузке в 100 ом все же желательно запитывать датчик напряжением не ниже 24в, т.к. может просто банально не хватать напряжения питания для нормального функционирования.

  10. #10

    По умолчанию

    гадать не будем, так как реально все это возникает в воскресные дни
    когда давления в системе нет. просто выкручу датчик из системы и оставлю измерять атмосферное давление . если дефект пропадет -
    причина в отрицательном давлении, нет - будем искать дальше.
    кстати, в выходные на заводе никого нет и все оборудование отключено,
    кроме систем контроля, так что помех в принципе не должно быть.
    насчет питания - может быть, но так как в это время все датчики показывают 0, то потребление минимальное, в принципе не должно быть.
    результат эксперимента сообщу в понедельник. сейчас все включено на 12 вольт, на 24 проверяли, все было то же самое. нагрузку изменить
    не могу, так как в качестве указателя используется трм-202, он же
    включает смгнализацию низкого/высокого давления, там для 4-20 ма
    предусмотрена нагрузка 100 ом.