Тема: Проблемы с ПД-100

  1. #11

    По умолчанию

    и все же померяйте вольтметром на небольшом пределе измерения переменного напряжения разность потенциалов между стальной трубой где были установлены ваши датчики, корпусом заземленного и открученного датчика и контуром заземления. очень интересна величина.

  2. #12

    По умолчанию

    Не стал создавать новую тему. Года 2 назад нам сдали объект блочно-модульную котельную на на базе контроллера ОВЕН ПЛК150-220.И-М с модулями расширения МВА-8 (2 шт), МДВВ-Р (3 шт.), МК-110 (контроль уровня емкости), ТРМ202 (с аналоговыми выходами 4-20 mA для управления ПЧ). Так вот через месяц начали уходить показания на нескольких датчиков ПД100 технологической сети, а через полгода эксплуатации на всех 12 датчиков ПД100 ДИ показания ушли от реального значения. Котельную пришлось переводить в ручной режим. так как в автомате технологическая программа не работает (в т.ч. насосы отопления и ГВС). Первые взгляды упали на модули МВА, так как напряжение с четырех канальных блоков питания для датчиков соответствует норме 24 В. Сами датчики подключены экранированным кабелем и согласно РЭ прибора. При проверке входов МВА калибратором МЕТРАН 510-ПКМ выяснилось что входа исправны и показывают точно. Добрались до датчиков (стоят два типа ПД100 ДИ1,0М-0,5.И.11 и ПД100 ДИ 0,6М-0,5.И.11), сняли на проверку в лабораторию КИП 4 датчика два на 1Мпа и два на 0,6 Мпа, оказалось что все датчики не исправны. Подразумеваю что и остальные тоже. на мнемосхеме в данный момент давление во всей СО 0,2 Мпа, в ГВС 0,25Мпа, а показания как видите на мнемосхеме, кстати на насосы СО и ГВС датчики подключены к ТРМ202 и даже на них датчики показывают не точно.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Безымянный.png 
Просмотров:	1068 
Размер:	35.6 Кб 
ID:	12786
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	IMG_20140429_111146.jpg 
Просмотров:	798 
Размер:	292.7 Кб 
ID:	12787
    Сейчас стоят датчики давления КРТ на 0,6 и на 1,0 Мпа.

  3. #13

    По умолчанию

    Датчик отправляйте в ремонт. У Вас устаревшая модель, новые датчики давления имеют иную маркировку .

    Нами в конце 2012 года был проведен большой объём работ по повышению качества производимых нашим предприятием датчиков давления модели ПД100. В частности, были внедрены следующие технические решения:

    1) С августа 2012 г. ВСЕ выпускаемые нашим объединением датчики давления проходят суточную проверку под номинальным давлением в специально созданной службе технического контроля. Это исключает попадание к клиентам неработоспособных приборов.

    2) С сентября 2012 г. на датчиках устанавливается активная термокомпенсация температурной погрешности сенсора.
    Ранее датчики имели пассивную термокомпенсацию резисторами, поэтому влияние температуры среды вносило существенную дополнительную погрешность в показания.

    Теперь при калибровке датчиков ПД100 проводится дополнительный цикл при температуре 80 °С, в ходе которого отклонения показаний сенсора записываются в процессор. В дальнейшем процессор компенсирует температурную погрешность показаний при работе датчика в средах с высокой температурой.

    3) В программу микропроцессора нашими инженерами внесены изменения, снижающие количество ситуаций, которые микропроцессор ранее ошибочно интерпретировал как аварийные (помехи от частотных преобразователей, скачки давления и т.п.) и переводил датчик в показания вне заявленного диапазона.
    Клиентами это понималось как неисправность («залипание») датчика. Теперь такие ситуации исключены.


    Количество возвратов снизилось с 6,33% в 2010г до 0,23% в 2012.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  4. #14

    По умолчанию

    Направлю сюда вопрос, вроде по теме. Пытались подключить к ПЛК73 два датчика ПД100 на 10 бар. Промучились кучу времени,но так и не получилось получить адекватных показаний. Питание датчиков 24 В (сами датчики 9-36В), по мануалу к ним нужно поставить сопротивление 500+-50 Ом (что вообще необычно), по мануалу к ПЛК - шунт на 100 Ом. В общем ни со 100, ни с 500-600, ни с 0 Омной нагрузкой добиться адекватных показаний в диапазоне 4-6 атм. добиться не удалось на обоих датчиках. Плюнули, привезли ситрансы (тоже 9-36 В), вкрутили, всё заработало, с шунтом 100 Ом как по инструкции к плк. В чем подвох? жалко потраченного времени

  5. #15

    По умолчанию

    Причина может быть в том,что отключается силовое оборудование и меняется протекание токов в заземлении - наводки. Согласен ооо.
    Последний раз редактировалось xtc; 04.11.2014 в 08:56.

  6. #16

    По умолчанию

    В конце 2013 брал 4 датчика, 3 штуки вниз уплыли.

  7. #17
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    Сегодня поставили датчики полученные в замен отправленных по гарантии. Один сразу завышал показания примерно на 0,5 у остальных погрешность приемлемая. Посмотрим что будет дальше.

  8. #18

    По умолчанию

    Добрый день. Используя датчики в тандеме с ПЧ, работают нормально без всяких шунтов и нагрузочных. Теперь вопрос, пытался подключить к ПЛК73, на ПЛК поставил шунт 100Ом, а на датчик нагрузочный не установил. Показания смотрел в Кодесисе, при нулевом давление показывает значение близкое к нулю, хотя должен 4 мА. При 4 кг он дает показание примерно 33... Выше 20 мА получается. Это как такое возможно? Или дело в нагрузочном резисторе? Ставлю китайский датчик спрут - все ок сразу.

  9. #19

    По умолчанию

    Показания токового датчика 4..20мА с резистором шунта 100Ом - 0..100 (%)

  10. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Показания токового датчика 4..20мА с резистором шунта 100Ом - 0..100 (%)
    Я понимаю. Но в кодесис я не вижу таких значений.... У меня от нуля и выше 20... Китайский включаю. 4- 20 мА..